10.02.2018 в 18:48:07

Двушка, новостройка, 64 м2, ввод 50 А. Водонагреватель проточный, будет работать максимум 2 недели в году. Думал уложиться в 3.5 кВт, но говорят - маловато, придется вести отдельную линию. Теплый пол только в ванной и на утепленной лоджии.

Не уверен, что вся описанная техника будет потом присутствовать, но хочется сейчас заложить черновую электрику так, чтобы потом не переделывать

P.S. На старой хрущевке с газовой плитой как-то хватало 3 автоматов: C16+C16+C25 :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

10.02.2018 в 18:59:18

Timan, А почему на некоторых линиях кабель 4х1,5? На проточный достаточно 3х6. Я бы реле в квартиру перенёс.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

10.02.2018 в 19:10:13

Я вот смотрю скоро производителям шкафов скоро придется указывать число циклов открытия и закрытия дверок , которое они могут выдержать. ;) Пандемия неотключаек.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

10.02.2018 в 19:15:28

dokar написал: Пандемия неотключаек.

Не вижу ничего в этом плохого))) Хотят - пусть делают, что ж теперь. Охранку ту же часто ставят. Бесконечный спор, в общем...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Timan
Timan
Новичок

Регистрация: 10.02.2018

Москва

Сообщений: 16

10.02.2018 в 19:37:02

4x1.5 - это я для краткости так обозначил ветки на люстры, в которых можно часть лампочек отключать. Извиняюсь, если запутал.

Насчет неотключаемой линии. Забывали мы на старой квартире что-нибудь, готовящееся на газовой плите выключить, уходя. Пока обходилось. Пусть будет.

Реле контроля напряжения будет в квартире. Я, может быть, не очень удачно начертил

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

10.02.2018 в 19:44:46

Timan написал: 4x1.5

Всё-таки 3х1,5))

Timan написал: Забывали мы на старой квартире что-нибудь, готовящееся на газовой плите выключить, уходя

Я так 1 раз забыл, зато харчо томлённый получился - вкусный!))) Но это не отменило того, что Жена меня употребила)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

10.02.2018 в 19:56:06

MaSeVi написал: Жена меня употребила)))

Главное - живой . )))

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

10.02.2018 в 19:57:28

Timan, 4 аквасторожа - у Вас 2 с/у? На плиту можно 3х6, на духовку 3х2,5 (АВ 16А). Гр. 5 можно поделить на две отдельные линии, если много всего и часто пользуетесь, хоть и сомневаюсь в этом. В этажном, если позволяют средства перед счетчиком АВДТ селективный 100/300 мА. Автоматы все поставьте тип С, в новостройках, если не откровенная халтура тип В не нужен. Плюс сэкономите немного. Оболочку уже выбрали?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Timan
Timan
Новичок

Регистрация: 10.02.2018

Москва

Сообщений: 16

10.02.2018 в 20:10:13

4 аквасторожа, т.к. 2 стояка (кухня и с/у). Варочную панель пока не выбрал. Может, уложусь в 7.4 кВт (32 А), а, может, захочу до 8.8 кВт (40 А). Поэтому решил кабель заложить с запасом. С духовкой, скорее всего, уложимся в 16 А, согласен. Тип B или C - буду смотреть на разницу в цене, насколько критична. С проточным водонагревателем никогда не имел дела, поэтому не пойму, какая нужна мощность. Кто-то с 3.5 кВт умудряется душ принимать, а кому-то 7.4 мало. Насчет разбиения группы №5 на 2 линии - тоже была такая мысль. Буду еще прикидывать.

Оболочку пока не выбирал, хочу сначала посчитать необходимое мне число линий. Но вижу, что в корпус на 24 места, похоже, не вписываюсь

Менять ли то, что стоит на этаже - пока не знаю. Автомат 50 А и УЗО 100 мА там есть, может быть, заменю их на селективные. Счетчик точно буду менять на 3-тарифный

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

10.02.2018 в 20:16:06

Timan написал: может, захочу до 8.8 кВт (40 А)

Вы эту мощность будете выбирать раз в пятилетку. Выбирайте, все-таки, мощностью поменьше - в стране развернулся закон об энергоэффективности, негоже в стороне от закона быть!))))

Timan написал: Тип B или C

Для новостроя С достаточно, В - несколько дороже

Timan написал: Но вижу, что в корпус на 24 места

Вы шутите? У Вас только АВ сейчас по схеме на 24 модуля, если только Вы не смотрите в сторону АВ в исполнении 1 модуль. Но даже в этом случае УЗО+АВДТ+РН, плюс "ещёчегототам" отъест пространства. Какие там 24? Как бы в сторону минимум 48 модулей смотреть не пришлось)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

10.02.2018 в 20:29:17

Timan написал: Кто-то с 3.5 кВт умудряется душ принимать, а кому-то 7.4 мало.

А вы делите мощьность пополам, получите расход воды в литрах при дельте в 20 градусов .

0

Да, ни фига.