Всем доброго дня! Просьба прокомментировать предложенную подрядчиком схему электрощита. В дом заведено 15 квт электричества Кабель от щитка на границе участка до ввода в дом ВБбШв4*25, стоит автомат 32А,
10.02.2018 в 23:05:08
Всем доброго дня! Просьба прокомментировать предложенную подрядчиком схему электрощита. В дом заведено 15 квт электричества Кабель от щитка на границе участка до ввода в дом ВБбШв4*25, стоит автомат 32А,
10.02.2018 в 23:15:03
roman_sen, Сюда можете выложить, а то по ссылкам ходить тяжеловато?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2018 в 23:19:07
roman_sen, вообще не читаемо
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.02.2018 в 23:21:37
roman_sen написал: Кабель от щитка на границе участка до ввода в дом ВБбШв4*25, стоит автомат 32А
Что ... !? Автомат 32А - это 4х6 по меди и 4х10 по алюминию в броне ВБбШв4*25 на 32А это ОЧЕНЬ много денег на ветер.
10.02.2018 в 23:50:34
megrad, Читаемо , татчскрин помогает . Но там портянка Василь Иваныча, весь экран облапал. :D
Да, ни фига.
11.02.2018 в 00:01:26
dokar написал: megrad, Читаемо , татчскрин помогает . Но там портянка Василь Иваныча, весь экран облапал. :D
dokar, У меня не получилось, я, наверное, лузер)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.02.2018 в 00:02:54
MaSeVi, Не огорчайтесь, это ноут такой.
Да, ни фига.
11.02.2018 в 00:13:14
dokar написал: Читаемо , татчскрин помогает .
не, беречь себя надо....
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.02.2018 в 00:13:38
dokar написал: MaSeVi, Не огорчайтесь, это ноут такой.
dokar,Вы правы, ноуту больше 10 лет, но я про смартфон))) с него читал!))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.02.2018 в 00:24:36
roman_sen написал: Всем доброго дня! Просьба прокомментировать предложенную подрядчиком схему электрощита. В дом заведено 15 квт электричества Кабель от щитка на границе участка до ввода в дом ВБбШв4*25, стоит автомат 32А,
roman_sen, Извините, но бесплатно этот щит критиковать не буду ... и автомат не 32А, а С100




11.02.2018 в 00:29:44
M@STER71, да ладно :) куча диффов аббшных и автоматики на свет - всё уныло и банально :p
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.