13.02.2018 в 10:50:04
Здравствуйте. Имеется 2-к квартира в новостройке. Ремонт делается по возможности своими силами. Кабель будет прокладываться в гофре по потолку, опускаться к потребителям в штробах. Встал в тупик при выборе кабеля. Хочу делать многопроволочным кабелем для удобства монтажа (оконцевание НШВИшками). Из многопроволочного КАБЕЛЯ который нашел в Архангельске это КМПВнг-ls 3x2,5 - от 83 рушлей. 3x1,5 - от 54 рушлей. Прошу знающих подсказать - можно ли такой кабель прокладывать дома, стоит ли его прокладывать, или обойтись ввгнг из леруа? Может кто-нибудь подскажет другой многопроволочный кабель который возможно найти и купить. Поиском по форуму пользовался, ответа не нашел. Спасибо.
13.02.2018 в 10:52:47
Scoworodker написал: для удобства монтажа (оконцевание НШВИшками)
Вместо удобства получите шляпу. Берите ВВГ-нг-ls и не мучайтесь. Не создавайте себе лишнюю задачу, которую придётся как-то решать.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.02.2018 в 11:07:48
Scoworodker, КГВВ
13.02.2018 в 11:10:05
MaSeVi, в чем заключается шляпа? :) Кабелем с многопроволочными жилами работают в судостроении например. Многопроволочка реально удобнее. Удобнее и дороже. Но если не смотреть на цену. Какие могут возникнуть лишние задачи? Если не трудно напишите подробнее про подводные камни и т.д. Спасибо.
13.02.2018 в 11:13:40
Scoworodker написал: Кабелем с многопроволочными жилами работают в судостроении
Где судостроение, а где квартира?))) На судах бесконечные динамические нагрузки, поэтому там и многопроволочные и применяются. Вам надо будет обживать проводники в НШВ/НШВИ, последние отнимут немного пространства. Но при этом Вы сперва должны попробовать подключить этот оконцованный кабель в ЭУИ, вот в чём м.б. шляпа.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.02.2018 в 11:14:49
Scoworodker написал: Из многопроволочного КАБЕЛЯ
Есть ПВС, но не советую.
Scoworodker написал: КМПВнг-ls
Расшифровка кабеля КМПВнг(A)-LS 3x2,5 И в первой строке написано: КМ - кабель управления малогабаритный П - изоляция из полиэтилена В - оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности нг - не распространяет горения при групповой прокладке LS - низкие показатели дымо и газовыделения х - количество жил х,х - сечение жил
MaSeVi написал: Не создавайте себе лишнюю задачу, которую придётся как-то решать.
Поддерживаю.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.02.2018 в 11:18:13
megrad, ПВС - это же провод) За расшифровку спасибо, кабель управления, да, но используется и для соединения с сетью 50гц до 1кВ. А про кабель КГВВ что-нибудь можете сказать?
13.02.2018 в 11:21:32
Scoworodker написал: А про кабель КГВВ что-нибудь можете сказать?
Тот же ВВГ, но многопроволочные жилы проводников. Буква "Г" и обозначает - "гибкий"...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.02.2018 в 11:33:55
MaSeVi, я не про расшифровку) интересно почитать людей которые имели дело и с гибким и не с гибким =D . Например: "я затянул в квартиру кгвв до этого затягивал ввг. ввг лучше потому что.." и бла бла бла. А насчет подключения, так не проблема вроде...
13.02.2018 в 11:41:59
Scoworodker написал: А насчет подключения, так не проблема вроде
Сперва попробуйте, потом - судите)))
Scoworodker написал: интересно почитать людей которые имели дело и с гибким и не с гибким
Ну, имел я дело. Разумеется прокладывать КГВВ или КГ несравненно удобнее, особенно, где много переходов. Но это, в принципе, было от этажного щита/столба до квартирного/домового. Вот их предназначение. Или до каких-нибудь крутых стационарных нагрузок, небытового назначения...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.02.2018 в 11:42:53
Я работаю и с теми и с теми.
Многожилка в условия дома удобна для ДСУП и от отвода от звезды к розеткам (см. мою статью про соединения для розеток - http://www.mastergrad.com/blogs/post/11048/ ) , а так же для больших сечений (4 и выше) и соединений в щитах.
Мне она для стационарной проводки не понравилась в основном из-за того что не получается сформировать провода в подрозетнике в "кольцо", оно "разваливается".
13.02.2018 в 11:45:00
Scoworodker, В первой своей квартире делал ввгнг, делал в одного в первый раз было тяжко с ним. Во второй сделал пугв нг LS гост в гофре по потолку, концы в ншви. В коробках через гмл. Красота. Не агитирую, тапками прошу не кидаться!) Просто опыт.
13.02.2018 в 12:01:38
Alsrt написал: Во второй сделал пугв нг LS гост в гофре по потолку, концы в ншви. В коробках через гмл. Красота. Не агитирую, тапками прошу не кидаться!)
Напротив , какие тапки ? Прецендент - наконец то . Фоток накидали б если есть . :)
13.02.2018 в 12:39:11
Alsrt написал: Во второй сделал пугв нг LS гост в гофре по потолку, концы в ншви. В коробках через гмл.
Дешевле получилось?