seat80
seat80
Новичок

Регистрация: 04.05.2016

Саратов

Сообщений: 51

25.02.2018 в 12:50:55

Помогите с реле, пожалуйста. Насколько я понимаю правильное реле - это УЗМ-51М 63А УХЛ4. Это http://www.etm.ru/cat/nn/3005649/ оно и есть? УХЛ почему-то не указан.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2018 в 13:07:03

seat80 написал: УХЛ почему-то не указан.

На будущее: Описание климатических исполнений ссылка да это УЗМ 51 М, его вроде пытались снять с производства заменив УЗМ 50 Ц ссылка всё то же плюс дисплей.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.02.2018 в 12:36:52

seat80 написал: А что мне даст использования 2р в квартире при наличии 2р в этажном щитке? ПОчему недостаточно однополюсного?

Это предмет одного из холиваров на данном форуме. Предлагаю его опять не начинать.

Вы можете использовать и однополюсник и двухполюсник - в зависимости от того, что лично вам ближе.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

seat80
seat80
Новичок

Регистрация: 04.05.2016

Саратов

Сообщений: 51

27.02.2018 в 13:05:25

Подскажите, пожалуйста, чем лучше соединить кабель 6 мм из стены с кабелем от варочной панели? Я так понимаю клеммами? Не подскажите какие именно подойдут (желательно из ЭТМ).

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.02.2018 в 13:07:20

seat80, шнайдеровская коробка КЛК 5с.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21576

27.02.2018 в 13:14:12

seat80 написал: Подскажите, пожалуйста, чем лучше соединить кабель 6 мм из стены с кабелем от варочной панели? Я так понимаю клеммами? Не подскажите какие именно подойдут (желательно из ЭТМ).

seat80,

Vadim 161 написал: seat80, шнайдеровская коробка КЛК 5с.

Да это добро должно водиться в местном Леруа .

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

27.02.2018 в 13:22:54

seat80 написал: Подскажите, пожалуйста, чем лучше соединить кабель 6 мм из стены с кабелем от варочной панели? Я так понимаю клеммами? Не подскажите какие именно подойдут (желательно из ЭТМ).

Коробка КлК-5

0
seat80
seat80
Новичок

Регистрация: 04.05.2016

Саратов

Сообщений: 51

27.02.2018 в 13:44:55

А можно ведь для подключения варки использовать тотже самый ВВГ 3х6 из стены, чтобы не было лишних соединений через клеммы? Правда в инструкции к варке указано: "В случае однофазного или двухфазного подключения следует использовать сетевой шнур H05 BB-F/H05V2V2-F , рассчитанный на максимальную температуру 90°C (или еще более высокую)." А ВВГ вроде не более 50°C

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.02.2018 в 15:09:30

seat80, есть, в том числе, и такой способ - http://www.mastergrad.com/blogs/post/11072/

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.02.2018 в 16:02:40

seat80 написал: А можно ведь для подключения варки использовать тотже самый ВВГ 3х6 из стены, чтобы не было лишних соединений через клеммы?

Клемму на ВП убьёте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21576

27.02.2018 в 16:10:37

megrad написал:

seat80 написал: А можно ведь для подключения варки использовать тотже самый ВВГ 3х6 из стены, чтобы не было лишних соединений через клеммы?

Клемму на ВП убьёте.

megrad, С чего это ? Там же у правильных производителей прижим оболочки кабеля к корпусу клеммниника. Ну и рукожопить не надо .

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.