dmc написал :
Не рекоммендуется зажимать провод непосредственно торцевой частью винта, т.к. она неровная и происходит прорезание жилы на некоторую глубину.
Оно или не оно?
Оно самое!
В обсуждаемом щитке внизу стоят 3 шинки (одна - защитный ноль и две - рабочий): там провод вставляется в отверстие и зажимается перпендикулярным проводу винтом. На виденных мною подобных шинках провод прижимается (и заодно перерезается - частично или полностью) тем самым неровным торцом винта. Вот по этому поводу и вопрос.
Мне кажется, что такие шинки - дурной тон. Если уж их используем, то надо как-то уменьшить перерезание провода, например, обжать провод трубочкой (гильзой?), даже однопроволочный, чтобы винт сминал гильзу, а не саму жилу. Или сложить конец жилы вдвое, чтобы увеличить вдвое раздавливаемую винтом площадь и соответственно уменьшить степень прорезания жилы.
Или в шинках, стоящих в этом щитке винт не крутится непосредственно по жиле провода?
п.с. Пока "выражевывал" свою мысль, ВТБ! подоспел :)
п.п.с. Даже скругленным винтом можно, если не перерезать, то уменьшить сечение жилы, особенно тонкой (1,5мм2) существенно. А ведь их еще надо будет периодически протягивать, ведь никаких элементов упругости в таком соединении нет и близко.