Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом.

1-комн. квартира, стяжки пола нет. Вводной кабель 3х10 заведен в квартиру по полу, из-под входной двери, и далее он подключен к временному щитку на стене рядом с дверью. Разводки электрики по квартире нет, предполагается сделать ее по полу. Трубы отопления (в гофре) идут по полу, из-под входной двери и до противоположной стены, фактически разделяя квартиру пополам, так что пересечения электрики и труб отопления не избежать.

Как оформить это пересечение электрики и отопления в стяжке?

Из ПУЭ:

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

Но это для открытой проводки, "расстояния в свету", а для скрытой я в ПУЭ ничего не нашла.

Расстояние в 50мм между трубами отопления и электрикой не получится, т.к. стяжка будет 6-7, максимум 8см.

Ясно, что отопление - горячий трубопровод. Что такое "защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение"? Что сделать в месте пересечения? Какую-то теплоизоляцию? Какую именно?

Есть вариант долбить пол в месте пересечения и проложить кабель под трубами отопления, но меня смущает, что электрика будет под источником воды, а не над ним. Или зря смущает? Что должно быть сверху?

Еще из ПУЭ:

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Опять же, это из раздела ПУЭ про открытую проводку.

На стене комнаты, параллельно которой идут трубы отопления, будут розетки и выключатели освещения. Расстояние в 100мм можно худо-бедно обеспечить, если прокладывать кабели вплотную к стене. Как, чем защищать кабели, которые пойдут параллельно отоплению?

Или лучше вообще не класть кабели с этой стороны стены, а проложить их со стороны коридора-кухни, а там, где будут розетки и выключатели, штробить стену насквозь? Стена - бетонная плита шириной 16см (160мм).

Есть идея перенести щиток в другое место (зеленый крестик). Во-первых, там, где он сейчас, логично было бы сделать прихожую с вешалками для верхней одежды, а одежда может быть мокрой от снега, дождя, будет еще капать на щиток. Во-вторых, на той половине квартиры, где кухня, будет больше электрокабелей и потребителей электроэнергии. И там, помимо света и бытовых розеток, планируется три кабеля 3х6 (постоянно будет использоваться только один - плита на кухне; второй - резерв, на случай, если захочется отдельную духовку; третий - для атмора в ванной на 10 дней в году). Но если перенести щиток, то трубы отопления будет пересекать вводной кабель, а это вся электрика в квартире. Где Вы посоветуете сделать щиток?

Еще одна идея, возможно, бредовая. Нарастить вводной кабель. Счетчик в подъезде, т.е. это кабель после счетчика. Нарастить кабель и провести его не по полу, а в стене над входной дверью (проштробть стену, на сколько не хватит штукатурки), и далее туда, где зеленый крестик. Тогда не будет пересечения вводного кабеля с отоплением. Таким же путем (в той же штрабе или другой, параллельной?) провести кабели к розеткам и свету в комнате и коридоре, и тогда вообще не будет пересечения электрики с отоплением. Или это совсем бредовая идея?

Посоветуйте, пожалуйста, как лучше. Может, кто-то делал такие пересечения с отоплением в стяжке? Если у Вас есть фото, киньте, пожалуйста, ссылку.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

16.02.2018 в 23:02:41

Можно локально на 20мм заглубить кабели в плиту ,кабель в гофре ...трубы в теплоизоляции https://fotki.yandex.ru/users/fev777/album/247111/

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

17.02.2018 в 22:10:44

rato, какая толщина стяжки планируется?

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

17.02.2018 в 22:42:01

rato, http://www.mastergrad.com/forums/t113347-razvodka-elektriki-i-otopleniya-pod-styazhkoy/ тут ситуация похожая на Вашу. Как вариант, тащить проводку по потолку. Ни каких заморочек с пересечениями.

0
Аватар пользователя
rato

Местный

Регистрация: 16.02.2018

Москва

Сообщений: 14

17.02.2018 в 23:22:23

Электрик ЦЦ написал: Как вариант, тащить проводку по потолку.

Потолок под покраску, без натяжных.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.02.2018 в 23:59:23

rato написал: Как оформить это пересечение электрики и отопления в стяжке?

А что нельзя на левую половину квартиры (сан узел, кухня) провести кабель над дверью, а потом спустить на пол?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2018 в 00:00:27

rato написал: Потолок под покраску, без натяжных.

Сделать короб из ГКЛ, а в нём расположить светильники.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

18.02.2018 в 00:08:56

rato написал:

Электрик ЦЦ написал: Как вариант, тащить проводку по потолку.

Потолок под покраску, без натяжных.

rato, фальш потолок из ГКЛ и красте, коли так прет :clapping
Кстати, на люстру то один черт кабель тащить. Не ужели будете потолок штукатурить?

0
Аватар пользователя
rato

Местный

Регистрация: 16.02.2018

Москва

Сообщений: 14

18.02.2018 в 00:59:29

megrad написал: А что нельзя на левую половину квартиры (сан узел, кухня) провести кабель над дверью, а потом спустить на пол?

Не совсем поняла, что Вы имеете в виду. Если провести вводной кабель над дверью, то его надо наращивать, иначе длины не хватит. Как раз об этом варианте я спрашивала в первом посте. Если все кабели для левой половины провести над дверью, т.е. в стене, то этих кабелей как бы много... порядка 10.

Электрик ЦЦ написал: фальш потолок из ГКЛ и красте, коли так прет :clapping Кстати, на люстру то один черт кабель тащить. Не ужели будете потолок штукатурить?

Потолок - без фальш-потолков, натяжных и т.п. Вот дался Вам этот потолок ))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

18.02.2018 в 01:12:01

rato, так Вы - дама?)…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2018 в 02:29:23

rato написал: Если все кабели для левой половины провести над дверью, т.е. в стене, то этих кабелей как бы много... порядка 10.

И? Делается короб из ГКЛ, скажем в виде арки. Как вариант поставить на левой половине ещё щиток, тогда будет всего одна линия.

MaSeVi написал: так Вы - дама

Это Вы про что?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
rato

Местный

Регистрация: 16.02.2018

Москва

Сообщений: 14

18.02.2018 в 11:17:28

megrad написал: А что нельзя на левую половину квартиры (сан узел, кухня) провести кабель над дверью, а потом спустить на пол?

megrad написал: Делается короб из ГКЛ, скажем в виде арки. Как вариант поставить на левой половине ещё щиток, тогда будет всего одна линия.

Спасибо, что пытаетесь помочь. Входная дверь в углу, арка там не получится. И с той стороны стены, параллельно которой идут трубы отопления, не спустить на пол 10 кабелей, там просто нет столько места. Тогда надо кабели заводить за стену (например, туда, где зеленый крестик), и там спускать на пол. И тогда это будет длинный гипсокартонный короб наподобие вентиляционного. Если мыслить в этом направлении, то проще сделать открытую проводку в пластиковых кабель-каналах, как в офисах, например. Но хотелось бы скрытую. Два щитка в однушке... ну это же не загородный дом... как-то это слишком. И от одного щитка к другому прокладывать кабель, аналогичный вводному? Получается как бы наращивание, только через щиток.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

18.02.2018 в 11:33:34

rato, Вам вводной кабель под входной дверью проложил застройщик ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2018 в 11:34:09

rato написал: Входная дверь в углу, арка там не получится.

А стена, в которой дверь, несущая, монолит?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

18.02.2018 в 11:35:24

rato написал: натяжных и т.п. Вот дался Вам этот потолок ))

Вот и я говорю..) Это же самое рациональное решение в Вашем случае. А натяжные, так еще и реальная экономия времени и средств!

0