BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134789

19.02.2018 в 01:54:22

kukurund, Дом с электроплитами? Несколько фото щитка с хорошим освещением, чтобы глаза не ломать.

kukurund написал: Вспомнил, что когда монтировал алюминиевый потолок (соприкасается с стояком ГВ) и защитный проводник от светильника прикрутил к потолку, то потолок начал гудеть, а в момент подсоединения искра была небольшая.

Отсоедините то, что ВЫ называете защитным проводником. Делать уравнивание потенциалов в доме с 4х проводным электростояком TNC - недопустимо! Вполне можно получить пожар.

0
kukurund
kukurund
Местный

Регистрация: 28.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

20.02.2018 в 17:08:53

BV, Дом с электроплитами. Всю электрику в квартире менял, в щитке автомат на 32 - плита+духовка, 25 - всё остальное в квартире. В квартире щиток, в щитке отрубается всё кроме холодильника, когда мы уходим (красный тумблер).

Что касается СУП и пожара - а как он может возникнуть, если я ванную к трубам холодной и горячей воды подсоединю? Я же не рассматриваю в серьёз вариант ванну с розеткой соединить :)

PS зеленый автомат в щитке рудиментарный)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18138

20.02.2018 в 17:13:47

kukurund написал: Что касается СУП и пожара - а как он может возникнуть, если я ванную к трубам холодной и горячей воды подсоединю?

Вам в верхний раздел "Help по безопасности...", там всё есть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

20.02.2018 в 18:02:44

kukurund написал: Что касается СУП и пожара - а как он может возникнуть, если я ванную к трубам холодной и горячей воды подсоединю?

так и надо, по ПУЭ 6 так и было

kukurund написал: Я же не рассматриваю в серьёз вариант ванну с розеткой соединить

вот это правильно, не надо))

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.02.2018 в 18:10:31

kukurund написал: Что касается СУП и пожара - а как он может возникнуть, если я ванную к трубам холодной и горячей воды подсоединю?

А Вы уверены, что стояк весь из металла выполнен?

kukurund написал: Я же не рассматриваю в серьёз вариант ванну с розеткой соединить

А если ванна с гидромассажем или душевая кабина?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

21.02.2018 в 10:44:13

kukurund написал: Что касается СУП и пожара - а как он может возникнуть, если я ванную к трубам холодной и горячей воды подсоединю?

Вопрос Вам: на какой ток Вы рассчитываете проводку СУП внутри Вашей квартиры? Другими словами, какое получается минимальное сечение провода по квартире между вводным щитком и трубами водопровода?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.02.2018 в 12:12:15

AlexeyL, так товарисч же пишет, что не будет ничего к щитку цеплять..

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.02.2018 в 15:50:03

AlexeyL написал: Другими словами, какое получается минимальное сечение провода по квартире между вводным щитком и трубами водопровода?

Вообще то это в ПУЭ прописано.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

kukurund
kukurund
Местный

Регистрация: 28.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

21.02.2018 в 22:14:05

Опять всё свелось в какой-то теоретический трешак. Короче, я взял моножильный медный провод 6кв., прицепил его к стояку с холодной водой и горячей... вот. Живы будем не помрём :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18138

21.02.2018 в 23:46:55

kukurund написал: Опять всё свелось в какой-то теоретический трешак. Короче, я взял моножильный медный провод 6кв., прицепил его к стояку с холодной водой и горячей... вот. Живы будем не помрём :)

kukurund, Другим концом куда прицепили?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.02.2018 в 23:49:02

kukurund, и зачем вы это сделали, что хотели получить?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу