ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

12.02.2007 в 15:29:09

VerNika

Да, но автомат двухполюсный, поскольку подключение без розетки.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

12.02.2007 в 15:31:39

VerNika

Если духовка и поверхность независимые, то две линии и два автомата - 25-32А и 16А.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.02.2007 в 15:36:11

Т.е.

1) на кухонную линию (кроме варочной и плиты) УЗО ставить не надо, просто однополюсные автоматы?

2) на линии санузла после УЗО 25/10мА все автоматы - двухполюсные?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.02.2007 в 15:44:05

VerNika написал : Т.е.

1) на кухонную линию (кроме варочной и плиты) УЗО ставить не надо, просто однополюсные автоматы?

2) на линии санузла после УЗО 25/10мА все автоматы - двухполюсные?

На варочную поверхность УЗО не надо, а все автоматы после всех УЗО - двухполюсные, включая и автомат на варочную.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.02.2007 в 15:52:50

avmal написал : На варочную поверхность УЗО не надо, а все автоматы после всех УЗО - двухполюсные, включая и автомат на варочную.

Под кухонной линией (без варочной и духовки) я имела в виду посудомойку и розетки, например, для микроволновки и чайника на кухне - эту линию "своим" УЗО защищать не надо?

Влагозащищенную розетку на балконе стоит подцепить к группе ванной, чтобы она оказалась под УЗО группы ванной 25А/10мА или нормально оставить просто на автомате, подцепленном к основному УЗО 63А/100мА?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.02.2007 в 16:13:02

VerNika написал : Под кухонной линией (без варочной и духовки) я имела в виду посудомойку и розетки, например, для микроволновки и чайника на кухне - эту линию "своим" УЗО защищать не надо?

Влагозащищенную розетку на балконе стоит подцепить к группе ванной, чтобы она оказалась под УЗО группы ванной 25А/10мА или нормально оставить просто на автомате, подцепленном к основному УЗО 63А/100мА?

Под кухонной линией мы с вами имеем ввиду одно и то же, потому, как раз, эту линию защищать УЗО НАДО, а варочную НЕ НАДО.
Розетку на балконе подцепите к группе ванной.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.02.2007 в 17:24:31

Спасибо, ВТБ! и avmal за оперативный отклик, приступаю к "домашней работе" - перерисовке схемы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.02.2007 в 15:37:40

Выкладываю ответы на заданные вопросы, фотографию стоящих сейчас счетчиков, автоматов и содержимого шкафа. Наша квартира подключена к правым нижним счетчикам и автоматам.

ВТБ! написал : VerNika

Номиналы нынешних автоматов? Параметры счётчика?

Нынешние автоматы - 40А, и 2 по 16А. Счетчик - 50А. Фотография существующего выключателя, стоящего перед счетчиком, прилагается.

Прилагаю переделанную схему. После горячих дискуссий решили все-таки остановиться на накопительном водогрее 15 л, как указано.

Смущает, конечно, номинал входного автомата и УЗО (63А), но предыдущий нашла только 40А.

Всё, что обрисовано желтой рамкой, стоит после УЗО. Уважаемый amval писал, что после УЗО только двухполюсные автоматы надо ставить. Т.е. всё, что в желтой рамке, надо брать двухполюсное? Избежать этого никак нельзя, чтобы не разрастался щиток?

С нетерпением жду критики. Очень бы хотелось не урезать указанные мощности (т.е. выбирать другую, менее мощную варочную поверхность и пр.).

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2007 в 16:12:04

2VerNika Как я понял, после счетчика стоит все-таки 300, а не 30мА УЗО? Иначе УЗО 40А 30мА вам вроде как и ни к чему. Автоматы после УЗО можете ставить и однополюсные, но при эксплуатации вы столкнетесь с проблемами - придется прибегать к помощи электрика, чтобы обнаружить поврежденную линию и отключить ее, дабы другие можно было включить. Это в случае повреждения изоляции нулевой жилы, а эта вероятность равна вероятности повреждения фазной изоляции.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

13.02.2007 в 16:26:14

VerNika

Вместо пакетника до счётчика поставить двухполюсный автомат С50 на ток КЗ 6000А (небытовой серии, словом). После счётчика автомат уже не нужен.

Если на входе ставите УЗО 63А/30мА, то зачем ему "дублёр" 40А/30мА? Что делает вытяжка на одной линии с бойлером? Я бы лучше "внёс" бойлер под защиту УЗО 25А/10мА, а СМ "вынес". Номиналы 6А и 8А неходовые, можно заменить на 6А и 10А. Свет в сан.узлах отделить от розеток. Номиналы автоматов на ВН, СМ, ПМ и розетку в ванной можно снизить до 10А. У духовки шнур с обычной "евро-"вилкой? 16А.

после УЗО только двухполюсные автоматы надо ставить

Необязательно, но удобно. Существуют узкие 1P+N автоматы по негуманной цене. :) На приёмники, подключенные стационарно (без розетки) - надо. На ТП, ПМ, СМ и ВН - весьма желательно.

Очень бы хотелось не урезать указанные мощности (т.е. выбирать другую, менее мощную варочную поверхность и пр.).

50А - более чем достаточно. Вы никогда не будете включать все четыре комфорки панели одновременно надолго на полную мощность.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.02.2007 в 17:00:24

ВТБ! написал : VerNika Я бы лучше "внёс" бойлер под защиту УЗО 25А/10мА, а СМ "вынес".

А стоит ли "выносить" СМ из-под УЗО? Стирал. машина будет установлена в ванной и хотелось держать ее под УЗО.

ВТБ! написал : VerNika У духовки шнур с обычной "евро-"вилкой? 16А.

В руководстве к духовке написано, что "требования к подключению - 3.65 кВт". Не будет выбивать при 16А на пиковой нагрузке?

ВТБ! написал : VerNika Существуют узкие 1P+N автоматы по негуманной цене. :)

Может, назовете какой-нибудь для примера? Хоть глянуть на негуманную цену :-)

Хотела сначала изменить входное УЗО на 63А/100мА. А, может, можно его оставить и убрать "дублер" на 40А/30мА? Тогда все потребители будут закрыты УЗО и только для ветки ванной будут более строгие условия УЗО 25А/10мА?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу