Redline 1985
Redline 1985
Новичок

Регистрация: 24.04.2017

Москва

Сообщений: 56

19.02.2018 в 21:31:58

Форумчане, нужен Ваш совет! Стояки отопления в одной из комнат зашиты фальшстеной из гипсокартона. Осенью проводили закладку трассы кондиционера за гипсокартоном. Сегодня мерил оконные откосы для установки и увидел следующую картину: трасса кондиционера вместе с силовым кабелем вплотную прилегает к стояку отопления (фотографии добавлю, пока на форуме эта функция временно не доступна). Часть обмотки трассы уже оплавилась. Т.е. получается, что кабель прижат к стояку. Подскажите, насколько опасно это для кабеля? Выдержит ли изоляция или оплавится? Собственно, почему создал эту тему: закладку трасс делал мастер с этого форума. Мастер говорит, что ничего страшного и кабель может быть прижат к стояку. Изоляция кабеля выдержит. Мои переживания связаны с тем, что будут установлены откосы и доступа к кабелю не будет.

0
Redline 1985
Redline 1985
Новичок

Регистрация: 24.04.2017

Москва

Сообщений: 56

19.02.2018 в 21:35:58

По ПУЭ вроде следующее: 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

0
Redline 1985
Redline 1985
Новичок

Регистрация: 24.04.2017

Москва

Сообщений: 56

19.02.2018 в 21:38:26

Думаю как быть в данной ситуации, учитывая что мастер настаивает на том, что установлено все нормально и ничего кабелю не будет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24860

19.02.2018 в 21:56:45

Redline 1985 написал: мастер настаивает на том, что установлено все нормально и ничего кабелю не будет

УЗО есть и исправно? Если будут трупы, мастер,может, как-нибудь от тюрьмы увернётся, Вы - не знаю.

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

19.02.2018 в 21:57:46

Redline 1985 написал: Думаю как быть в данной ситуации, учитывая что мастер настаивает на том, что установлено все нормально и ничего кабелю не будет.

Redline 1985, Создать тему и выложить фото с ником и именем мастера проложившим таким образом трассу с кабелем. С наилучшими пожеланиями его дальнейшим клиентам ... Вы как клиент имеете право на свой отзыв о работе

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

19.02.2018 в 22:21:12

Redline 1985 написал: Провода и кабели, ... либо должны иметь соответствующее исполнение.

Redline 1985, Кабель какой?

0

Вечный студент

Redline 1985
Redline 1985
Новичок

Регистрация: 24.04.2017

Москва

Сообщений: 56

19.02.2018 в 22:37:41

ВТБ!, Трассу пока не подключили. Узо планируется.

0
Redline 1985
Redline 1985
Новичок

Регистрация: 24.04.2017

Москва

Сообщений: 56

19.02.2018 в 22:38:57

MrGalaxy, Кабель ввг нг, маркировку не вижу - ls или нет. Но при этом, вроде все равно должно быть расстояние не менее 50 мм?

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.02.2018 в 22:41:09

Redline 1985 написал: Часть обмотки трассы уже оплавилась.

И вы всё ещё не решили хорошо это или плохо?

Подскажу: это плохо, весьма.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Эксперт

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

19.02.2018 в 22:56:29

Redline 1985 написал: Но при этом, вроде все равно должно быть расстояние не менее 50 мм?

Должно быть. Перекладывать трассу надо.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.02.2018 в 23:02:52

Redline 1985, Почему Вы называете этого удака мастером? Убрать кабель от отопления без обсуждений. Расстояние Вы сами нашли, респект.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу