Система отопления собрана примерно 4 года назад, до последнего времени работала нормально, давление в течение сезона держалось почти без изменений. Несколько недель назад давление стало уходить, около недели назад стало уходить быстро - при подпитке с полностью открытым краном по 20-30сек не могло подняться больше 0.8бар. Перекрыли контур (всего их на дом 2шт), стали искать. Обнаружили следущаю картину: тройник rehau (d20-d16-d16) то ли сам уже лопнул, то ли ему немного помогли зубилом, снимая стяжку, но суть карнтины это не меняет - одна из труб подходит сильно внатяг. Трубы разводили и крепили к черновому полу одни люди, другие делали сухую стяжку, причем не сразу, а после промежутка времени общеремонтных работ третих людей (бригады, делающей основной ремонт). Т.е гипотетически могли после монтажа механически повредить трубу или фитинг, но во-первых система проработала 4! года, во-вторых трубы уже были закреплены под напряжением до заливки.
Попытался предъявить претензию, пока только на словах, сантехникам: сказали, что приедут переделать тройник, но по контексту понял, что вину признавать не хотят, говорят, что труба гибкая, фитинг сломаться от натяжения трубы не может, сломаться может только от удара, предложили снять и отвезти фитинг на экспертизу в Рехау, там решат кто виноват. Если уважаемые форумчане однозначно подтвердят мои подозрения, что это грубый брак укладки, то имхо надо не снимать фитинг для экспертизы, а проводить экспертизу монтажа, ничего не трогая! Ну и также будет полезна инфа по конторам/людям, которые могут сделать экспертное заключение монтажа и причин разрыва фитинга. Заранее спасибо