Stroimteplo
Stroimteplo
Новичок

Регистрация: 22.02.2018

Пушкино

Сообщений: 26

22.02.2018 в 22:24:08

eliasflashi, думаю что будет достаточно соблюсти пункт 1 - использовать латунные и бронзовые фитинги

jekasus написал: И все таки приколисты вы с пексом - на водопроводе коллекторы пресвятые - тройники хрень, нельзя, дороже и вся такая остальная хрень, а на отоплении тройниковой шлепаете в основном. Не пойму я вас ;)

jekasus, на водопровод и отопление коллекторную систему делать дороже и не надо проектировать - больше заработок, может сделать любой человек, в этом основная причина ее активного использования. Мой первый монтаж СО на латунных тройниках REHAU в 2005 году до сих пор работает без каких либо проблем (тренировался на знакомых).

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

22.02.2018 в 22:34:34

BV написал: у вас рехау продает латунные углы?

Общался с человеком, который работает с отоплением, у него нет опыта с пластиком от Рехау, только с латунными, да и дорогая вещь - на меди дешевле собрать систему, но в основном на МП коллекторная без всяких соединений в стяжке или штукатурке, напрямую к кранам.

0

Баш майсторът

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116659

22.02.2018 в 22:46:59

Stroimteplo написал: eliasflashi, думаю что будет достаточно соблюсти пункт 1 - использовать латунные и бронзовые фитинги

то, что трубы будет гнуть о край фиттинга - хрен с ними? ;)

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

26.02.2018 в 02:48:33

BV написал: тройник обязан быть одет в теплоизоляцию для свободного перемещения труб.

Ого! Что-то новенькое. Это в какой инструкции такое написано?

0
genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

26.02.2018 в 15:53:12

По факту застройщики (сдаются 100500 тысяч метров ежегодно) делают отопление на рихау и аналогах на тройниках и без утеплителя/оборачивания, протечки единичны. Трудно сказать кто именно и в чем виноват. Потому что у всех (условно) такой халтур-монтаж, но технология держит. Как я уже говорил, один из "лучших" местных шараш-монтаж-тажик-монолит-строев и вовсе делает отводы от рихау металлопластиком, и ничего, а там 10 атмосфер и температура за 50 градусов. Массово точно не течет. Чаще течет водопровод (стояки, счетчики) чем отопление, ну и сами радиаторы бывают текут, если их меняют на дешевые люминиевые. Про протечку (от знакомых) отопления я слышал лишь однажды, про водопровод и не счесть. Видимо автору не повезло.

0
eliasflashi
eliasflashi
Новичок

Регистрация: 16.02.2014

Москва

Сообщений: 19

05.03.2018 в 09:07:17

В итоге пришли к выводу, что скорее всего перед заливкой все-таки уже был неправильный натяг, а не в стяжке что-то сдвинулось от периодических термических расширений/сужений (да и как в стяжке трубы могло вырвать из крепежа?)... и сделали заново все также, просто нарастив кусками трубы перед тройником (но тройник теперь не 20-16-16, а 20-20-20, надеюсь он и попрочнее немного) и закрепив на всякий случай трубы перед заливкой капитальнее

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.03.2018 в 19:06:35

eliasflashi, мда, объясняли-объясняли Вам суть температурных деформаций - и как об стенку горох.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

07.03.2018 в 08:39:07

eliasflashi написал: (но тройник теперь не 20-16-16, а 20-20-20, надеюсь он и попрочнее немного)

eliasflashi, неужели не смогли найти латунный тройник от Stout или Sanext?

0
genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

07.03.2018 в 18:15:31

Mazayac написал: объясняли-объясняли Вам суть температурных деформаций

сталось малопонятным то, как деформация может вырвать трубы. Ведь они могут только удлинняться, а не укорачиваться. Не при 50 же градусах лилась стяжка, и не ледяную воду по трубам гонят. Впрочем в случае с тройником такой может быть (если одна ветка короче другой), а вот с углом не может.

А крепить что-либо бесполезно. Термодинамика великая наука и изучает силы, которым противостоять невозможно.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116659

07.03.2018 в 18:26:25

eliasflashi, одно порно заменили на другое :killyourselfbywall:

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

09.03.2018 в 14:48:36

eliasflashi всё правильно, сделали пространство для "маневров".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.