GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 337

21.02.2018 в 10:41:23

Задача - подобрать параметры для корректной работы системы защиты от протечек основанной на счетчиках воды (на прямом и обратном трубопроводе), таким образом, чтобы система могла отловить даже минимальную течь в самой дальней точке системы, но при этом не было ложных срабатываний из-за разницы в объеме воды вызванной температурой. Программируются 2 параметра - разница в кол-ве вошедшей и вышедшей воды, и частота обнуления счетчика. По умолчанию параметры такие: 1 импульс счетчика 100мл, сработка при разнице в 10 импульсов (1 литр), обнуление счетчика каждые 100 импульсов.

Нужно сделать расчет скорости потока воды в трубе на вводе в систему (централизованная, открытая) и в самой дальней точке системы отопления. Какие параметры системы нужны для расчета? Диаметр вводных и поэтажных трубопроводов, кол-во радиаторов (объем системы?), давление и температура?

Буду благодарен за помощь, можно в личку.

0
id270651589
id270651589
Новичок

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 1

21.02.2018 в 22:06:50

Что это за клапанклапан? принцып действия?, подскажите кто знает

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138651

21.02.2018 в 22:09:49

id270651589 написал: Что это за клапанклапан? принцып действия?, подскажите кто знает

Данфосс Клапан Балансировочный.
Принцип - Запорно регулировочный с преднастройкой. http://heiz.ru/catalog/manual-balance-valves/243.html https://lunda.ru/catalog/category/c7355/product/balansirovochnyj-klapan-leno-msv-bd-danfoss_4719.html

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138651

21.02.2018 в 22:20:22

GAP5 написал: Нужно сделать расчет скорости потока воды в трубе на вводе в систему (централизованная, открытая) и в самой дальней точке системы отопления. Какие параметры системы нужны для расчета? Диаметр вводных и поэтажных трубопроводов, кол-во радиаторов (объем системы?), давление и температура?

Если у Вас есть теплосчетчики - то эти данные Вы можете вытащить оттуда. Если же делать расчет системы отопления - то нужно знать теплопотери, и это не простая работа и за деньги - велкам к проектировщикам.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138651

21.02.2018 в 22:26:22

GAP5 написал: Программируются 2 параметра - разница в кол-ве вошедшей и вышедшей воды, и частота обнуления счетчика. По умолчанию параметры такие: 1 импульс счетчика 100мл, сработка при разнице в 10 импульсов (1 литр), обнуление счетчика каждые 100 импульсов.

Похоже вы не совсе мпонимаете что хотите. По уму вам нужно управлять порогом тревоги - разница в количестве импульсов в зависимости от перепада температуры воды на входе и выходе. И обнулять не надо - надо делать скользящую дельту имульсов по времени.

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 337

22.02.2018 в 08:41:41

BV написал:

GAP5 написал: Программируются 2 параметра - разница в кол-ве вошедшей и вышедшей воды, и частота обнуления счетчика. По умолчанию параметры такие: 1 импульс счетчика 100мл, сработка при разнице в 10 импульсов (1 литр), обнуление счетчика каждые 100 импульсов.

Похоже вы не совсе мпонимаете что хотите. По уму вам нужно управлять порогом тревоги - разница в количестве импульсов в зависимости от перепада температуры воды на входе и выходе. И обнулять не надо - надо делать скользящую дельту имульсов по времени.

BV, по уму оно по уму, но существующее оборудование (комплект вместе с кранами и датчиками ценой до 100 тыс) позволяет делать фиксированное программирование в условиях СЦ производителя... так что особо не разгуляешься...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу