Avk2007
Avk2007
Новичок

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

21.02.2018 в 13:34:22

Добрый день! Вводная информация: Дом 1996 г. постройки (серия П-55). Щиток только на лестничной клетке. На квартиру стоит УЗО 32А-30мА, затем два автомата на 16А – свет и розетки и один автомат на 25А – электрическая плита. Родная проводка вся алюминиевая. На УЗО заведен провод 4мм. (визуальная оценка, точно не мерял, возможно и 6мм). Установлена варочная панель Bosch (пиковая мощность 7.1КВт при включенных 4 –х полных конфорках в режиме турбонагрева, больше 2-х конфорок ни когда не включали), которая подключена в розетку для плиты. На розетку для плиты заведен провод 4мм. Также от линии для плиты отведены три розетки (холодильник, микроволновка, чайник). Недавно установили ПММ Bosch (2.4КВт) и электрическую духовку (Bosch 2.9KВт). 2.4 и 2.9 – это пиковая мощность в режиме максимального нагрева. Для духовки и ПММ установили две розетки и вывели от них два кабеля (NYM 3*2.5) под плинтусом (писал тут ранее) к розеткам на противоположной стене. На другой конец проводов надеты вилки и подключены в розетки. Естественно, что одновременно включают либо плиту, либо ПММ, либо духовку. В квартире живет родственник, сделать правильный ремонт со штроблением и заменой проводки нет возможности. Есть желание привести все это в более-менее нормальный вид. Теперь по сути вопроса: Планируется для ПММ и духовки вывести на щиток отдельный провод и «посадить» его на отдельный автомат. Проложить провод под кухней, далее под плинтусом в коридор и в щиток. ПММ используется каждый день, либо через день, 1-2 раза в день. Духовкой пользуются 1-2 раза в месяц (и то не всегда). Вероятность что включат вместе ПММ и духовку маленькая, но есть. Вряд ли это будет чаще, чем 1 раз в три месяца. Можно ли при таких вводных розетки для ПММ и духовки подключить к одному кабелю 3 х 2.5 (ГОСТ) и вывести к отдельному автомату на 25А? Какой кабель лучше использовать NYM, ВВГ или другой? Также буду признателен за советы. Заранее спасибо за ответы.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

21.02.2018 в 13:58:16

Avk2007 написал: Можно ли при таких вводных розетки для ПММ и духовки подключить к одному кабелю 32.5 (ГОСТ) и вывести к отдельному автомату на 25А?

Тащите две линии, 3х2.5 под АВ 16А.

0
Avk2007
Avk2007
Новичок

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

21.02.2018 в 14:09:27

Электрик ЦЦ написал: Тащите две линии, 3х2.5 под АВ 16А.

Спасибо. Какой кабель лучше использовать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

21.02.2018 в 14:22:10

Avk2007 написал: Какой кабель лучше использовать?

ВВГнг-ls

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.02.2018 в 14:22:21

Avk2007 написал: Какой кабель лучше использовать?

ВВГ

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

21.02.2018 в 14:37:26

Электрик ЦЦ написал:

Avk2007 написал: Можно ли при таких вводных розетки для ПММ и духовки подключить к одному кабелю 32.5 (ГОСТ) и вывести к отдельному автомату на 25А?

Тащите две линии, 3х2.5 под АВ 16А.

ДВЕ линии проводом ВВГнг(А)ls 3х2.5:

  • духовка С16А
  • ПММ + чайник + микроволновка+холодильник С20А

Еще

  • оставить старую линию под варочную отдельно С25А
  • поставить еще одно УЗО 40А/30ма - варочная + духовка
  • существующее УЗО - на все остальное
  • АВ на свет заменить на С10А

Тогда можно будет пользоваться всем и не задумываться, что включать. В крайнем случае сработавший АВ предупредит, что много.

Если на вводе пакетник -вертушка - заменить его на АВ С40А или С50А

Если потребуется нарастить АЛ провода - пайка с флюсом для пайки АЛ.

Если АВ и УЗО старые - заменить на современные

Если счетчик старый класса 2.5 - заменить на новый класса 1.0

Проверить качество соединений в щите, обслужить при необходимости

По минимуму - все

0
Avk2007
Avk2007
Новичок

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

21.02.2018 в 14:48:36

Линия на холодильник, микроволновку и чайник проложена предыдущими хозяевами 6 лет назад (если не раньше). Провод замурован в стену, даже неизвестно, где он проложен (только предположительно). Проложить новый провод под эти розетки нет возможности. Квартирного щитка нет, а в общий еще влезет 3-4 автомата, не более. УЗО 32А 30мА стоит на вводе в квартиру, после него идут три автомата 16,16,25. Счетчик стоит двухтарифный (установлен в 2007 году). Родные УЗО и автоматы планируется заменить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

21.02.2018 в 14:55:08

Avk2007 написал: Провод замурован в стену, даже неизвестно, где он проложен (только предположительно).

Легко найти искателем скрытой проводки.

Avk2007 написал: Проложить новый провод под эти розетки нет возможности.

можно проложить новый до того места, где он ответвляется от варочной

Avk2007 написал: а в общий еще влезет 3-4 автомата, не более.

1 УЗО и 2 автомата - как раз.

Avk2007 написал: УЗО 32А 30мА стоит на вводе в квартиру,

уберите с ввода

/ Все решаемо малой кровью, если хорошо подумать

0
Avk2007
Avk2007
Новичок

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

21.02.2018 в 15:04:26

BV написал: можно проложить новый до того места, где он ответвляется от варочной

С этим и проблема. От плиты только розетка на стене. Ответвление где-то замуровано.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

21.02.2018 в 15:16:24

Avk2007 написал:

BV написал: можно проложить новый до того места, где он ответвляется от варочной

С этим и проблема. От плиты только розетка на стене. Ответвление где-то замуровано.

Avk2007, лучше там где замуровано - найти, раскопать и переделать - это потенциальный источник проблем - тк соединение достаточно нагружено. Найти - ну не иголка же в стоге сена... Ищется либо простым искателем проводки, либо искателем с генератором сигнала. Либо ..... по нагреву :) Или применяется все три метода сразу с использованием головы и интуиции :)

0
Avk2007
Avk2007
Новичок

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

21.02.2018 в 15:45:20

Сделать можно все, тут согласен, не спорю. В квартире живет родственник (один), на кухне сделан ремонт, фартук выложен плиткой, установлена кухня. Это все было сделано ранее. Малой кровью, можно только подключить одну розетку (она сейчас ни к чему не подключена) и перенестив нее чайник. Поясните неспециалисту. Есть линия на автомате 25А (условно 5КВт). На ней висит холодильник, чайник, микроволновка и варочная панель. Вопрос правильности не стоит, что досталось, то и есть. Из всего перечисленного постоянно включен холодильник у него мощность около 250-300Вт. Чайник 2000Вт включается несколько раз в день. Микроволновка 900Вт 2-3 раза в день. Плитой человек пользуется от силы пару раз в неделю и то не факт. Максимум (очень редко) использует 2 конфорки (1.2 + 2.4 КВт), чаще пользуется одной. Все вышеперечисленное одновременно не включает. Либо плита, либо чайник (с микроволновкой). Т.е. по факту пиковая нагрузка на линию не больше 3.5-4КВт и то минут на 20 не больше. Т.е. запас остается. Понятно, что все это включить одновременно, то хорошего ничего не будет, в лучшем случае сработает автомат. Но в ближайшие пару лет человек не планирует глобального ремонта. Если соблюдать элементарные меры в части что можно включать, а что нет, то какие проблемы могут быть? Человек в квартире живет уже 6 лет, до него предыдущие жильцы жили 5 лет минимум.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.