Аватар пользователя
ale151

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

07.03.2018 в 15:38:37

ЭлектрикИлья написал: Весь свет на одном узо. Это плохо. При срабатывании УЗО вся квартира окажется в темноте. Счетчик энергомера не самый лучший. Есть большая практика использования таких счетчиков, они часто врут и выходят из строя. В остальном нормально.

ЭлектрикИлья, Весь свет на одно узо это понятно, что вся квартира без света, но пока по финансам не могу на каждую комнату поставить отдельное узо. По счетчику есть другие предложения? какие более живучие и точные?

0
Аватар пользователя
ale151

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

07.03.2018 в 15:40:57

Ну вот раскидал на 3х12, потому что 2х18 по размерам в ширину не подходит. Щит хочу брать АББ Мистраль 3х12.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

07.03.2018 в 15:44:09

ale151, При вводе 50А кабель 3х6? Свет, розетки и технику перераспределите по нескольким УЗО. Свет можно сократить до 2-3 АВ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ale151

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

07.03.2018 в 15:50:18

MaSeVi написал: ale151, При вводе 50А кабель 3х6? Свет, розетки и технику перераспределите по нескольким УЗО. Свет можно сократить до 2-3 АВ.

MaSeVi, Сейчас ввод кабелем 6мм трёхжильный и автомат стоит в квартире 50А, а на площадке 63А.

Свет изначально планировал на 3 АВ, но потом посоветовали тут на форуме балкон вынести на отдельный, в месте с ним еще и кладовку вынес так как находятся рядом.

По нескольким УЗО это по каким? между двумя 63А или на УЗО для света тоже розетки подключать?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

07.03.2018 в 15:57:58

ale151 написал: Сейчас ввод кабелем 6мм трёхжильный

Да, я забыл)

ale151 написал: По нескольким УЗО это по каким? между двумя 63А или на УЗО для света тоже розетки подключать?

Перемешать. Можно вообще оставить 2 УЗО 63А и под них все разместить.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.03.2018 в 16:01:19

ale151 написал: посоветовали тут на форуме балкон вынести на отдельный

У вас, что балкон ,открытый?Что вы такой совет приняли

0
Аватар пользователя
ale151

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

07.03.2018 в 16:06:58

ebf написал:

ale151 написал: посоветовали тут на форуме балкон вынести на отдельный

У вас, что балкон ,открытый?Что вы такой совет приняли

ebf, Нет, балкон закрытый будет еще утепляться.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.03.2018 в 16:28:55

ale151 написал: Нет, балкон закрытый будет еще утепляться.

Ну и на кой ,вам этот совет?

0
Аватар пользователя
ale151

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

07.03.2018 в 16:41:30

ebf, А если такой вариант 2х12, но свет без УЗО?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.03.2018 в 16:42:46

ale151, хрень. Да и щит на 24 модуля забитый под завязку - вообще плохая идея.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

07.03.2018 в 16:43:22

ale151 написал: но свет без УЗО?

Зачем оставлять без УЗО, если есть УЗО - просто раскиньте 2 АВ под одно, 1 АВ - под второе...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ale151

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

07.03.2018 в 16:45:03

Vadim 161, В смысле в будущем уже ничего не добавить? Тогда все таки остановлюсь на 3х12.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.03.2018 в 16:49:49

ale151 написал: В смысле в будущем уже ничего не добавить?

Не только, расключать будет не совсем удобно. При наличии двух УЗО обделять свет диф защитой, как минимум не разумно.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ale151

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

07.03.2018 в 16:50:12

MaSeVi, Если бы влезало в один ряд, вводной АВ, счетчик, УЗМ и 2 УЗО, тогда бы думаю сделал так, но так получается 13 модулей в ряд.

0
Аватар пользователя
ale151

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

07.03.2018 в 16:55:04

На духовку и вытяжку АВ опичатался, хотел 16А поставить, а написал 32

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу