dokar написал: Партия , говорите
Покупал не лично я. С моей стороны только указание, в т.ч. и по производителю)) До ЭМПО было на 4 км дальше, чем до ближайшего строймаркета "В последний путь"...
05.03.2018 в 09:51:38
dokar написал: Партия , говорите
Покупал не лично я. С моей стороны только указание, в т.ч. и по производителю)) До ЭМПО было на 4 км дальше, чем до ближайшего строймаркета "В последний путь"...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.03.2018 в 13:25:31
dokar написал: Что это даст ?
Отсутствие проблем с поиском полноценного 2,5 : )
05.03.2018 в 13:39:55
Сегодня расковырял ниши в подьезде , и посмотрел что к чему . Опять все не так как я предпологал , основные две линии идут не на прямую до квартиры как на рисунке , а через нишу над соседской дверью , а там расковыревать неполучится , там проходит короб из гипсакортрна вдоль потолка под слаботочку.И теперь получается что ввод будет заходить через распредкоробку между кухней и залом , где заходит линия на печь , тллько на этой линии получилось освободить кабель , был прихвачен олебастром с паклей в двух местах где поварачивал , между щитом и квартирой.
05.03.2018 в 13:43:13
Раздолбил сегодня проходы в подьезде , и посмотрел что к чему . Опять все не так как я предпологал , основные две линии идут не на прямую до квартиры как на рисунке , а через нишу над соседской дверью , а там расковыревать неполучится , там проходит короб из гипсакортрна вдоль потолка под слаботочку.И теперь получается что ввод будет заходить через распредкоробку между кухней и залом , где заходит линия на печь , тллько на этой линии получилось освободить кабель , был прихвачен олебастром с паклей в двух местах где поварачивал , между щитом и квартирой.
06.03.2018 в 20:41:24
Взял конкорд , других в наличии небыло нужного метража .
08.03.2018 в 08:12:29
Еще вопрос , в этажном щите с каким номиналом автомат посоветуете поставить после счетчика (куда будет подсоединен вводной кабель в квартиру )чтоб дублировать вводной автомат до счетчика. Фото вводного АВ

08.03.2018 в 08:52:20
vovanoff78 написал: с каким номиналом автомат .... поставить после счетчика (куда будет подсоединен вводной кабель в квартиру )чтоб дублировать вводной автомат до счетчика.
Вы вроде сами ответили себе: дублировать или Вас интересует селективность? Либо поставить выключатель нагрузки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.03.2018 в 09:07:29
megrad, Ну вообще хотел совета спросить , можно такого же номинала дублировать или так нельзя ? Думаю поставить такого же номинала 50А , а уже в квартире 40 А .
08.03.2018 в 09:17:41
vovanoff78,Самоограничение , это хорошо , но до аскетизма не дотягивает . :)
Да, ни фига.
08.03.2018 в 10:05:00
vovanoff78, я бы в этажном щите не ставил новый автомат, а поставил бы в квартирном, С50.
Грубый, но справедливый
08.03.2018 в 10:58:54
Vadim 161, А к чему подключаться после счетчика , если к счетчику нельзя ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу