BV, Согласен , но такой проэкт.
08.03.2018 в 13:50:33
BV, Согласен , но такой проэкт.
08.03.2018 в 13:52:21
Ключи от вводного у меня есть , уже подобрал.
08.03.2018 в 16:22:01
vovanoff78 написал: BV, Согласен , но такой проэкт.
vovanoff78, А вы этот проект видели своими глазами? А председатель? Не путать с результатами работы строителей... :) Там где отделение со счетчиками должна бы быть панель, закрывающая провода. И дверца не под замком. Замок - самодеятельность председателя. Пусть покажет проект на это.... если он такой поборник проектов.
10.03.2018 в 20:41:45
Приветствую электриков. Друзья. Подскажите, пожалуйста, как будет лучше решить такую проблему:
Имеем однушку (всю рисовать нет смысла). Дом-хрущёвка. Текущая проводка - алюминий с одинарной изоляцией по типу "лапша" (как там этот кабель назывался?).
Судя по всему, счётчик в квартиру был когда-то перенесён. Из этажного щита идёт четырёхжильный алюминий с двойной изоляцией. Сколько сечение - хз. Похоже на 2.5. Этот провод прибит в коридоре наружно к стене и вводится в квартиру через дверной проём.
За каким-то..... сделано 2 ввода в квартиру из этажного щита (чем не устроил один - не пойму). Хочу эту вот порнографию переделать как следует. Подскажите, пожалуйста, как лучше. Пока есть несколько вариантов в голове:
1 вариант: Там, где сейчас счётчик, сделаю распред. щит, куда и запихаю счётчик и все автоматы. Отсюда же начнётся разводка по всей квартире (вместо тех двух непонятных вводов в комнату). Ввод сделаю по тому же пути, что и 4жильный кабель счётчика - прибьётся так же в коридоре, только заходить будет не через дверной проём, а через отверстие в стене насквозь (стена несущая - допустимо ли её дырявить?)
2 вариант: Убираем старые 2 ввода. Вместо них делаем один медный, который пойдёт через стену внутри квартиры в прихожую к счётчику скрытым способом. Собственно, там делаем распред. щит и разводку по квартире оттуда. Но придётся ковырять стену в распред. щите. 4-жильный в коридоре, естественно, убирается (впрочем, убирается он в любом случае).
Есть ещё какие-то варианты? Как правильнее будет?
10.03.2018 в 21:36:19
Ars написал: За каким-то..... сделано 2 ввода в квартиру из этажного щита
Видимо что то типа коммуналки.
Ars написал: Есть ещё какие-то варианты? Как правильнее будет?
Фото бы, а то слов много ...
Ars написал: а через отверстие в стене насквозь (стена несущая - допустимо ли её дырявить?
Одно сквозное - нормально. Только удостоверьтесь что там нет проводов. И самое главное - создайте свою тему.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.03.2018 в 22:01:14
megrad написал: Видимо что то типа коммуналки.
Да не. Что самое смешное - эти 2 ввода используются так: один ввод запитывает практически всю квартиру, кроме комнаты. Второй ввод запитывает исключительно только эту комнату. Это не гостинка и не бывшая общага. Поэтому какое-то странное решение. Оба эти ввода в этажном щитке объединяются. В этажном щите, кстати, вообще полный пипец - месиво из проводов и клубков. Кроме того, заметил, что фаза, на которую я подключен, обугливается. Изоляция чёрная в месте контакта, а сама фаза сильно сдавлена сжимом до деформации. Видимо, там уже надо напрягать электрика из ЖЭКа, чтобы обслужил соединение.
megrad написал: Фото бы, а то слов много ...
Попробую завтра сделать. Правда, по фото будет вообще каша полная.
megrad написал: Одно сквозное - нормально.
Впрочем, эти вводы проложены в щелях между кирпичом. Возможно, удастся вытащить их и просунуть новый.
А насчёт новой темы - подумал, что вопрос не сильно обширный, поэтому закинул сюда. Но раз так будет удобнее...
megrad написал: Фото бы, а то слов много ...
А какие именно детали не ясны?
11.03.2018 в 12:02:49
Ars написал: А насчёт новой темы - подумал, что вопрос не сильно обширный, поэтому закинул сюда. Но раз так будет удобнее...
Замена кабеля в новой квартире заняло 5 страниц обсуждения, вот просто одно вытянуть другое затянуть - у Вас же полная замена ....
Ars написал: Правда, по фото будет вообще каша полная.
Фото ввода на площадке, вашего щита, трассы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.03.2018 в 18:16:02
Ars написал: Что самое смешное - эти 2 ввода используются так: один ввод запитывает практически всю квартиру, кроме комнаты. Второй ввод запитывает исключительно только эту комнату. Это не гостинка и не бывшая общага. Поэтому какое-то странное решение.
Обычное (более-менее) решение для типовых квартир советских и слегка после времен. Две линии, в данном случае на жилое и нежилое, вполне логично.
15.03.2018 в 04:37:30
Всем здравствуйте, наконецто забрал я свой вводной пв1 , попробовал вчера затянуть неудаляя старых линий , тянул без протяжки , получилось запихать только один , второй дошол до половины и встал .Вообщем вытянул все обратно и договорился с электриками чтоб сегодня приехали и отключили старую линию.Времянку решил сделать так :вытащить только линию печки , линию света и розеток оставить пока , чтоб неделать никаких скруток . В этажном щите поставить на два полюса клемы или рубилтник , подсоединить к ним новый вводной кабель и перемычки к нулевой шине и к линейным автоматам для розеток и света .Дома поставить временный недорогой щиток , туда АВ С50 потом С32 на печь .Ну и буду к этой новой линии постепенно подсоединять сделанные комнаты .Что скажете , пойдет такой вариант ?
15.03.2018 в 08:20:57
Пойдёт, обычно так и делают. Только потом не оставляйте временные замурованные кабели под напряжением. Обрежьте их под корень со стороны щитка, ну и желательно заизолировать все концы, а то мало ли чо.
Зы: ну и свой новый вводной кабель в этажном щитке обязательно защитить автоматом с50 или с63 (сколько там у вас по проекту), хотя наверное до счетчика такой уже стоит.
15.03.2018 в 09:45:55
genuimous, До счетчика уже стоит В50