BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

16.03.2018 в 21:03:35

Vadim 161 написал:

BV написал: Но в целом чуть больше шансов, что B50

Неа, не больше. Никогда не будет селективности между АВ равных номиналов, тем более что у ТС новостройка. Это только в селе каком-нибудь может быть ТКЗ 200А...

Vadim 161, О каком ТКЗ вы говорите? В каком участке сети? Подумайте на эту тему и почитайте написанное выше

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.03.2018 в 21:07:39

BV написал: О каком ТКЗ вы говорите?

О ТКЗ прямо на клеммах вводного АВ.

BV написал: Подумайте на эту тему и почитайте написанное выше

Я уже всё обдумал и написал в прошлом посту

0

Грубый, но справедливый

vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

16.03.2018 в 21:09:29

Получается что в случае кз в одной из розеток ,с большей вероятностью вырубится вся квартира ? Может вводной АВ поменять в тихую на С50 ? Или все остальные автоматы поставить такой же категории ? Только я их в магазине невидел , только С продают.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.03.2018 в 21:14:03

vovanoff78 написал: Получается что в случае кз в одной из розеток ,с большей вероятностью вырубится вся квартира ?

Вы туда гвозди сувать будете? Вам по моему уже просто заняться нечем ,лучше об окошке в щите думайте, это важнее

0
vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

16.03.2018 в 21:16:59

ebf, Простите , непонял , об каком окошке ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.03.2018 в 21:21:32

vovanoff78 написал: ebf, Простите , непонял , об каком окошке ?

vovanoff78, В щите этажном или ключи требуйте ,у вас же доступа нет к АВ

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

16.03.2018 в 21:41:29

vovanoff78 написал: ebf, Простите , непонял , об каком окошке ?

vovanoff78, А может быть, Вам и правда окошко аккуратно вырезать в дверце окошко под доступ к АВ? Совет мой, конечно, дикий, но все же - своя безопасность дороже произвола ГИ? Заранее извиняюсь у сообщества...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

16.03.2018 в 21:45:01

Vadim 161 написал: BV написал: О каком ТКЗ вы говорите?

О ТКЗ прямо на клеммах вводного АВ.

Удобно длинногубцами? Часто практикуете? ;)

Вопрос - будет ли отличаться ТКЗ при "бытовом" замыкании (лампа накаливания торшера перегорела, или шнур в патроне коротнул / шнур 0,75 метра два) от ТКЗ на клеммах вводного АВ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.03.2018 в 22:02:07

BV написал: Вопрос - будет ли отличаться ТКЗ при "бытовом" замыкании (лампа накаливания торшера перегорела, или шнур в патроне коротнул / шнур 0,75 метра два) от ТКЗ на клеммах вводного АВ?

Естественно.

0

Грубый, но справедливый

vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

17.03.2018 в 05:19:11

MaSeVi написал:

vovanoff78 написал: ebf, Простите , непонял , об каком окошке ?

vovanoff78, А может быть, Вам и правда окошко аккуратно вырезать в дверце окошко под доступ к АВ? Совет мой, конечно, дикий, но все же - своя безопасность дороже произвола ГИ? Заранее извиняюсь у сообщества...

MaSeVi, Ключ от вводного у меня уже есть , подобрал.

0
vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

17.03.2018 в 16:11:47

Если окошко вырезать , получается я буду портить общедомовое имущество.

0