vovanoff78, напишите обращение в жилинспекцию о грубом нарушении ваших прав :)
16.03.2018 в 19:49:07
vovanoff78, напишите обращение в жилинспекцию о грубом нарушении ваших прав :)
16.03.2018 в 19:54:04
vovanoff78 написал: BV, )))) Я пытался обьяснить электрикам что это неправильно что АВ находится под замком , но они говорят что 15 минут и приедет аварийка если что .
vovanoff78, Менее, чем за минуту займется так, что через пятнадцать не аварийка будет нужна, а другая служба и, возможно, не одной квартире...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.03.2018 в 19:58:22
MaSeVi, Прям голливудские страсти в нехорошей квартире .
Да, ни фига.
16.03.2018 в 20:03:57
vovanoff78 написал: Я пытался обьяснить электрикам что это неправильно что АВ находится под замком , но они говорят что 15 минут и приедет аварийка если что .
А вы главному покажите вот это 6.2.17 Дверцы этажных щитков, а также дверцы квартирных щитков с предохранителями должны запираться на ключ. Дверцы квартирных щитков с автоматическими выключателями по заказу потребителя могут быть запирающимися на ключ или без него. Необходимое число ключей для замка устанавливается в технических условиях на щитки конкретных типов. В этажных учетно-распределительно-групповых щитках в дверцах, запираемых на ключ, по требованию потребителя могут быть выполнены люки с закрывающимися дверцами (на ключ или без ключа) для доступа только к органам управления вводных аппаратов каждой квартиры и вот это 3.5 этажный учетно-распределительно-групповой щиток: Щиток, устанавливаемый на этаже и предназначенный для присоединения групповых сетей квартир и поквартирного учета электроэнергии. Это всё ГОСТ 32395-2013 :)
16.03.2018 в 20:17:40
ebf написал: люки с закрывающимися дверцами (на ключ или без ключа) для доступа только к органам управления вводных аппаратов каждой квартиры
ТС, Пусть ГИ люк прорезает для вашего вводного автомата :)
16.03.2018 в 20:19:31
BV написал: ТС, Пусть ГИ люк прорезает для вашего вводного автомата :)
Именно :o Так требует ,норматив :)
16.03.2018 в 20:37:51
раньше щиты вот с такими лючками встречались
Правильно вводной АВ в новых располагают примерно так

но никак не в отсеке со счетчиками - это самодеятельность монтажников
16.03.2018 в 20:41:27
Есть еще один момент , если вводной АВ в этажном щите В50 , правильно ли ставить остальные АВ категории С ?
16.03.2018 в 20:52:26
vovanoff78 написал: Есть еще один момент , если вводной АВ в этажном щите В50 , правильно ли ставить остальные АВ категории С ?
vovanoff78, не зная тока кз - не скажешь насколько это влияет. Но в целом чуть больше шансов, что B50 может отрабатывать без срабатывания С50. Сработает B50 - это если ток КЗ будет в диапазоне 3-5 номиналов. Или оба или один - если 5-10 номиналов. Если более 10 - оба
16.03.2018 в 20:59:46
BV написал: Но в целом чуть больше шансов, что B50
Неа, не больше. Никогда не будет селективности между АВ равных номиналов, тем более что у ТС новостройка. Это только в селе каком-нибудь может быть ТКЗ 200А...
Грубый, но справедливый
16.03.2018 в 21:02:33
BV написал: Но в целом чуть больше шансов, что B50 может отрабатывать без срабатывания С50.
У ТС нет ШАНСОВ :yu: