BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

16.03.2018 в 19:49:07

vovanoff78, напишите обращение в жилинспекцию о грубом нарушении ваших прав :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

16.03.2018 в 19:54:04

vovanoff78 написал: BV, )))) Я пытался обьяснить электрикам что это неправильно что АВ находится под замком , но они говорят что 15 минут и приедет аварийка если что .

vovanoff78, Менее, чем за минуту займется так, что через пятнадцать не аварийка будет нужна, а другая служба и, возможно, не одной квартире...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

16.03.2018 в 19:58:22

MaSeVi, Прям голливудские страсти в нехорошей квартире .

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.03.2018 в 20:03:57

vovanoff78 написал: Я пытался обьяснить электрикам что это неправильно что АВ находится под замком , но они говорят что 15 минут и приедет аварийка если что .

А вы главному покажите вот это 6.2.17 Дверцы этажных щитков, а также дверцы квартирных щитков с предохранителями должны запираться на ключ. Дверцы квартирных щитков с автоматическими выключателями по заказу потребителя могут быть запирающимися на ключ или без него. Необходимое число ключей для замка устанавливается в технических условиях на щитки конкретных типов. В этажных учетно-распределительно-групповых щитках в дверцах, запираемых на ключ, по требованию потребителя могут быть выполнены люки с закрывающимися дверцами (на ключ или без ключа) для доступа только к органам управления вводных аппаратов каждой квартиры и вот это 3.5 этажный учетно-распределительно-групповой щиток: Щиток, устанавливаемый на этаже и предназначенный для присоединения групповых сетей квартир и поквартирного учета электроэнергии. Это всё ГОСТ 32395-2013 :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

16.03.2018 в 20:17:40

ebf написал: люки с закрывающимися дверцами (на ключ или без ключа) для доступа только к органам управления вводных аппаратов каждой квартиры

ТС, Пусть ГИ люк прорезает для вашего вводного автомата :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.03.2018 в 20:19:31

BV написал: ТС, Пусть ГИ люк прорезает для вашего вводного автомата :)

Именно :o Так требует ,норматив :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

16.03.2018 в 20:37:51

раньше щиты вот с такими лючками встречались https://s018.radikal.ru/i507/1201/e2/79d9ce8cdaa4.jpg

Правильно вводной АВ в новых располагают примерно так

но никак не в отсеке со счетчиками - это самодеятельность монтажников

0
vovanoff78
vovanoff78
Местный

Регистрация: 10.01.2018

Красноярск

Сообщений: 673

16.03.2018 в 20:41:27

Есть еще один момент , если вводной АВ в этажном щите В50 , правильно ли ставить остальные АВ категории С ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

16.03.2018 в 20:52:26

vovanoff78 написал: Есть еще один момент , если вводной АВ в этажном щите В50 , правильно ли ставить остальные АВ категории С ?

vovanoff78, не зная тока кз - не скажешь насколько это влияет. Но в целом чуть больше шансов, что B50 может отрабатывать без срабатывания С50. Сработает B50 - это если ток КЗ будет в диапазоне 3-5 номиналов. Или оба или один - если 5-10 номиналов. Если более 10 - оба

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.03.2018 в 20:59:46

BV написал: Но в целом чуть больше шансов, что B50

Неа, не больше. Никогда не будет селективности между АВ равных номиналов, тем более что у ТС новостройка. Это только в селе каком-нибудь может быть ТКЗ 200А...

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.03.2018 в 21:02:33

BV написал: Но в целом чуть больше шансов, что B50 может отрабатывать без срабатывания С50.

У ТС нет ШАНСОВ :yu:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.