01.03.2018 в 00:33:25
Добрый день! подскажите!
Можно ли используя "ДОМОВОЙ" сделать следующую схему:
в подъезде - вводный на 50А ( там уже стоит ИЕК, его заменить запрещают ) , затем в квартире - вводный на 63А, затем 3 УЗО по 63А, т.к узо = вводному ( 63А=63А) я могу после каждого УЗО ставить сколько угодно автоматов и УЗО будет защищено?
Знаю, что так делают на АBB, но работает ли это с серий Шнайдера - "ДОМОВОЙ" ?
01.03.2018 в 00:37:00
Можете. Работает.
01.03.2018 в 00:37:30
Конечно можно. В квартире лучше поставить на ввод не АВ, а выключатель нагрузки.
Грубый, но справедливый
01.03.2018 в 00:49:21
arhwed, Возьмите Хагер тогда уж. Правда УЗО дороговато...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2018 в 00:53:58
спасибо за ответы!
изначально собирался на АББ все делать, но в итоге выходит космично - 35 т.р на домовом все тоже самое выходит в 22 т.р
но боялся, что нельзя делать по такой схеме т.к думал, что это АББ только технология.
А вот электрик, который пришел ко мне, сказал что можно ставить 25А УЗО, а затем несколько автоматов, но по его схеме получается УЗО будет меньше, чем сумма автоматов.
Я спросил, будет ли защищено УЗО, на что он ответил, что якобы да, автоматы защищают УЗО. Это верно?
И еще есть момент, "ДОМОВОЙ" - он 4,5 кА, а АББ - 6 кА
На что это повлияет?
01.03.2018 в 01:20:37
Vadim 161 написал: Конечно можно. В квартире лучше поставить на ввод не АВ, а выключатель нагрузки.
Vadim 161, почему выключатель нагрузки будет лучше, чем Вводный автомат?
01.03.2018 в 02:06:48
Vadim 161 написал: В квартире лучше поставить на ввод не АВ, а выключатель нагрузки.
Чем лучше?
arhwed написал: А вот электрик, который пришел ко мне, сказал что можно ставить 25А УЗО, а затем несколько автоматов, но по его схеме получается УЗО будет меньше, чем сумма автоматов.
Допустимо, если под УЗО не десяток АВ по 25А.
arhwed написал: И еще есть момент, "ДОМОВОЙ" - он 4,5 кА, а АББ - 6 кА
Если новостройка, и большой ожидаемый ток КЗ, то лучше 6 кА, хотя бы вводной.
01.03.2018 в 02:30:15
BV, всего планировалось 18 АВ, разделить на 3 УЗО, если на АББ собираем. Если на Домовом, то на 4 УЗО:
Да, новостройка.. Блин, так не хочется тратиться на АББ :(
01.03.2018 в 02:34:10
arhwed написал: Да, новостройка.. Блин, так не хочется тратиться на АББ :(
замерьте ток КЗ на вводе
01.03.2018 в 09:38:51
arhwed написал: почему выключатель нагрузки будет лучше, чем Вводный автомат?
Потому что автомат ставить бессмысленно, при КЗ всё равно оба сработают, и в любом случае придется в подъезд выходить придется.
Грубый, но справедливый
01.03.2018 в 09:40:26
Vadim 161 написал: Потому что автомат ставить бессмысленно
А вн тупо дороже и не всегда есть, потому в нем также нет большого смысла.
01.03.2018 в 09:47:22
Vadim 161 написал: чаво это дороже ?
Дороже аналогичного ав. Сколько стоит такой двухполюсный ав кеаз или декрафт?
И на какой бренде/серии собирается собирать вопрошающий, вроде вижу, что абб и домовой?
Гримасы рынка: вполне достаточно вн, но избыточный ав дешевле. :)
01.03.2018 в 09:52:18
Vadim 161 написал: таки да, аж на 14р дешевле :)
Ну теперь осталось выбрать то, что надо автору, и посмотреть на их цену. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу