05.03.2018 в 15:29:39
Сейчас перепроверил, у меня не ПУ , а П. Если верить описанию с сайте производителя, то там уже прилепили 20 мм. утеплитель. Хотя в тех. характеристиках на том же сайте показатели температур одинаковы для обоих установок -25....+60
05.03.2018 в 16:29:31
понятия не имею какую информацию зашифровал производитель в этих буквах
05.03.2018 в 17:50:28
vv.. написал: полностью покрывается конденсатом снаружи
Вот ЭТО вызывает большие сомнения..Где(помещение) стоит установка?
05.03.2018 в 18:23:59
внутри квартиры под потолком.
05.03.2018 в 18:35:28
vv..температуру возле установки не измеряли?
05.03.2018 в 19:08:06
равна 20-22 , т.е. как и во всей квартире. Ниша в потолке до сих пор не закрыта, потому и увидел конденсат в прошлом году - было пару холодных дней. В этом году температура так не опускалась.
05.03.2018 в 20:40:04
vv.. написал: равна 20-22 , т.е. как и во всей квартире
Вы МЕРЯЛИ,или- ПРЕДПОЛАГАЕТЕ??
05.03.2018 в 20:45:32
Вы издеваетесь , устройство в помещении ничем не ограждено , не закрыто. Какая еще там может быть температура ?
05.03.2018 в 21:18:28
vv.. написал: Вы издеваетесь , устройство в помещении ничем не ограждено , не закрыто. Какая еще там может быть температура ?
vv.., Молодой человек- успокойтесь..Я- не издеваюсь..Просто,начиная с Вашего первого(про конденсат) поста в этой теме,Вы подаете некорректную информацию различной "степени тяжести":
vv.. написал: полностью
vv.. написал: не ПУ , а П
vv.. написал: 20-22 , т.е. как и во всей квартире
vv.. написал: этом году температура так не опускалась
Вышеуказанные реплики не отвечают действительности..
vv.. написал: Какая еще там может быть температура ?
Объясняю:если у Вас (по квартире) сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций соответствует современным нормам,то разница температур рабочей зоны и подпотолочного пространства может достигать 3 град,если нет- 7-10 град перепада..Даже при температуре,скажем,24-25 град- точка росы будет при 15-16 град(примерно),но,при этом конденсат не может быть "ПОЛНОСТЬЮ"..Давайте корректные данные,и,к Вам- не будет вопросов..Что касается Вашей проблемы(если она есть)-обклейте корпус самоклеящейся фольгированной изоляцией 3мм и проблемы не будет..Всего Доброго! P.S.:поставил полтора десятка Вентс и такого не было,но для этого у монтажника должно быть "понимание темы".
07.03.2018 в 12:46:40
Ким, Очень жаль. Крайне неудобно! В наше то время прорывных нанотехнологий не соответствовать форумным реалиям! :(
07.03.2018 в 12:51:23
vv.., Подскажите ещё по установке!
08.03.2018 в 20:32:48
09.03.2018 в 14:28:50
Romelfed написал: ..... Крайне неудобно! В наше то время прорывных нанотехнологий не соответствовать форумным реалиям! ....
Что-то "как до жирафа" - не дошло ...
Разжуйте, пжлста ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
09.03.2018 в 22:53:22
Ким, при посещении сайта или форума нет оповещений о новых сообщениях в отслеживаемых темах! ..и самих отслеживаемых тем не вижу :scare
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.