andrey_vav
andrey_vav
Новичок

Регистрация: 10.05.2017

Москва

Сообщений: 23

03.03.2018 в 23:05:01

Почитал несколько тем, но если честно не до конца разобрался. Для духовки лежит отдельный кабель nym 3x4 севкабель. Защишён автоматом abb 20 ампер. Духовка бош на 3,5 кВт, со своим силовым кабелем - обычная евровилка. Как её правильно подключить? Вариант - подключить к кабелю розетку (например шнайдер этюд) и воткнуть в неё духовку подходит?

Смущает, что розетка расчитана на 16 ампер, а автомат стоит на 20 ампер. Розетка не сгорит?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.03.2018 в 23:09:07

andrey_vav написал: Смущает, что розетка расчитана на 16 ампер, а автомат стоит на 20 ампер. Розетка не сгорит?

так замените АВ (автомат) на 16А

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2018 в 23:36:32

andrey_vav, Не сгорит,с чего ей гореть.Или сделайте как советует ZooZoo

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.03.2018 в 23:39:58

ebf написал: Не сгорит,с чего ей гореть

тем более, что заявлено 3.5кВт :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116763

03.03.2018 в 23:42:26

andrey_vav написал: Для духовки лежит отдельный кабель nym 3x4 севкабель.

когда розетку пойдете покупать - ищите ту, в которую 4мм2 сможете воткнуть и зажать

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.03.2018 в 23:47:10

неопытный юзер и 2,5мм2 в розетку не сможет правильно зажать..., куда уж 4мм2...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.03.2018 в 23:47:42

andrey_vav, Ужасного ничего нет, но если Вас это напрягает, то просто поменяйте автомат. А что бы засунуть 4 квадрата в розетку придется кабель чуть подрезать, по толщине.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20357

03.03.2018 в 23:53:11

ebf написал: Не сгорит,с чего ей гореть

Вы помнится показывали паспорт на леграновскую розетку Шуко и там номинальный 20А, а на морде для обывателя - 16А. :)

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

03.03.2018 в 23:54:43

BV написал: ищите ту, в которую 4мм2 сможете воткнуть и зажать

а что, такие существуют?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2018 в 23:56:29

dokar написал:

ebf написал: Не сгорит,с чего ей гореть

Вы помнится показывали паспорт на леграновскую розетку Шуко и там номинальный 20А, а на морде для обывателя - 16А. :)

dokar, Любая розетка,на которой написано 16А ,прекрасно стоит под 20А АВ и ей ничего не делается и не может сделаться :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16990

04.03.2018 в 00:00:03

igor1 написал:

BV написал: ищите ту, в которую 4мм2 сможете воткнуть и зажать

а что, такие существуют?

igor1, Как г...а за баней)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу