05.03.2018 в 11:46:58

Добрый день. Друзья, проинспектируйте пожалуйста щит. ВВодные данные такие: 3-х комнатная квартира в кирпич-монолите 2011 года постройки. Электрика была от застройщика. В этажном щите стоит однополюсный автомат С50, до квартиры кабель 3х10, счетчик в квартире НЕВА MT 123 AS OP на din рейку. Розеточные линии выполнены кабелем ВВГ-НГ 3х2.5 по полу, свет ВВГ-НГ 3х1.5 по верху в плитах перекрытия, в кухню на плиту идет кабель 3Х6. К существующим линиям добавлены новые линии на дополнительные розетки, теплые полы (ввг-нг 3х2.5), свет ввг-нг 3х1.5, и проточный водонагреватель 3Х6 Освещение в квартире светодиодное (LED-споты-220V, LED-ленты 12-24V). Теплые полы будут в 4-х зонах: Лодждия в детской 1 - скорее всего IR-пленка под ламинат 5-6 кв.м. Совмещенный санузел - IR кабель-маты в плиточный клей 2-3 кв.м, прихожая 2 кв.м IR кабель маты в стяжку, душевая 2 кв.м IR кабель-маты в плиточный клей. Все дополнительные кабели разведены до мест назначения. Все компоненты постарался уместить в щит HAGER GOLF 12x3. Узо и автоматы планирую покупать HAGER. Под "Серверной" подразумевается отделный "кусок" площади в холле под ИБП к которому подключены сервер, роутер, свитч, регистратор, камеры, охрана.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 11:49:49

prostoy, Можно свет сократить, да и розетки поубавить, теплый пол в квартире под 1АВ и ТР, хотя и так сойдёт...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 11:50:58

prostoy написал: Узо и автоматы планирую покупать HAGER.

УЗО у них стоят не по-деццки...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

05.03.2018 в 12:32:04

prostoy, а для каких целей служит 300 мА ВДТ ? Его сакральное так сказать предназначение :o

prostoy написал: теплые полы (ввг-нг 3х2.5)

Это вы зря ...

0

И это пройдёт ...

prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.03.2018 в 12:32:36

MaSeVi написал: prostoy, Можно свет сократить, да и розетки поубавить, теплый пол в квартире под 1АВ и ТР, хотя и так сойдёт...

MaSeVi, Поубавить это как? Грубо две линии под один автомат? И теплые полы, как 4 кабеля под один автомат,нее совсем понятно, через кросс модуль чтоль какой? Извините если туплю) Кабели до щитка уже имеются

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 12:35:28

prostoy написал: Кабели до щитка уже имеются

prostoy написал: Грубо две линии под один автомат?

Допускается два проводника одного сечения в одну клемму автомата. Но если не хотите можете оставить. И для серверной замените АВ с 6 на 16А. Во-первых; дешевле. Во-вторых - с малым номиналом, при включении все этого добра, может и выбить, но не факт...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.03.2018 в 12:35:39

serj12 написал: prostoy, а для каких целей служит 300 мА ВДТ ? Его сакральное так сказать предназначение :o

prostoy написал: теплые полы (ввг-нг 3х2.5)

Это вы зря ...

serj12, Узо на 300 ма стоит в старом щите от застройщика, я так понял оно противопожарное, поправьте если не так. А на теплые полы, нужно другое сечение или марка кабеля?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 12:38:42

prostoy написал: Узо на 300 ма стоит в старом щите от застройщика, я так понял оно противопожарное, поправьте если не так.

В этажный бы его, тогда в нём есть смысл. А так - можно исключить.

prostoy написал: А на теплые полы, нужно другое сечение или марка кабеля?

Клеммы регулятора могут не позволить "воткнуть" 2.5, как правило 1.5

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.03.2018 в 12:47:55

А по моделям и номиналом остальных компонентов все ОК, или поменять на что иное? Узо 300 удалил, может вместо него еще какие "улучшения" сделать? на "серверную" поставил 16А

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 12:58:51

prostoy, Поменять: Q9 - на МС 116А; Q13 - на МС 110А Q16-Q19 - на MC 110A; Q20, Q22 - на МС 110А

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

05.03.2018 в 13:47:35

prostoy написал: я так понял оно противопожарное, поправьте если не так.

Правильно , противопожарное , но в вашем случае оно совершено не к месту , а вот

MaSeVi написал: В этажный бы его, тогда в нём есть смысл.

совершено верно .

prostoy написал: нужно другое сечение

Ну что теперь ужО , ведь

prostoy написал: Кабели до щитка уже имеются

prostoy, а Hager вы выбрали за доступность , цену , технологичность ?

0