prostoy, а перед счетчиком автомата не должно быть?
И на ИБП неплохо бы предусмотреть байпас.
05.03.2018 в 22:43:40
prostoy, а перед счетчиком автомата не должно быть?
И на ИБП неплохо бы предусмотреть байпас.
05.03.2018 в 23:14:27
alx220 написал: prostoy, а перед счетчиком автомата не должно быть?
И на ИБП неплохо бы предусмотреть байпас.
alx220, Так в этажном щите автомат стоит же. Про байпас ничего не понял, пять лет уже пользуюсь упсом 650 от APC который тянет около 40 минут все подключенные устройства и вопросов про байпас не задает.
06.03.2018 в 00:06:52
prostoy написал:
alx220 написал: prostoy, а перед счетчиком автомата не должно быть?
И на ИБП неплохо бы предусмотреть байпас.
alx220, Так в этажном щите автомат стоит же. Про байпас ничего не понял, пять лет уже пользуюсь упсом 650 от APC который тянет около 40 минут все подключенные устройства и вопросов про байпас не задает.
prostoy, байпас, в смысле переключение между сетью и ИБП. До этого как Ваш ИБП подключался к потребителям?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.03.2018 в 11:48:39
MaSeVi написал: байпас, в смысле переключение между сетью и ИБП. До этого как Ваш ИБП подключался к потребителям?
До этого и пока сейчас он подключен в розетку, в самом устройстве ИБП есть три розетки, в которые подключены потребители нуждающиеся в резервном питании на случай отключения электричества.
06.03.2018 в 12:36:13
prostoy, байпас - это такое устройство которое позволяет переключать ввод либо от сети , либо от ИБП в вашем случае , то есть если бесперебойник накрылся - просто передёргиваешь байпас и ток шурует напрямую из сети , а бесперебойник едет в сервис .
И это пройдёт ...
06.03.2018 в 12:59:46
serj12 написал: просто передёргиваешь байпас и ток шурует напрямую из сети , а бесперебойник едет в сервис .
Спасибо понятно, жизненную необходимость байпаса пока не довелось осознать. Воздержусь.
06.03.2018 в 13:24:33
serj12 написал: Правильно , противопожарное , но в вашем случае оно совершено не к месту
А "серверную" от пожара кто будет защищать?
07.03.2018 в 00:46:14
TAB,
Серверные от пожара защаются установками автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения.
Ввиду особенностей серверных (официально это не место постоянного присутствия людей плюс дорогое железо), по этой причине пожаротушение там всегда газовое. А так как в России очень любят экономить, то в качестве газа для подобных помещений почти всегда выбирают углекислоту.
Человек не успел убежать за время пока мигает табло "газ - уходи!"? Один вдох - и все, нет человека :(
Зато Родина съэкономила на безопасных для жизни газах.
07.03.2018 в 01:24:01
Alexey_Spb Я так понял речь идет о квартире, куда там ОСП вешать. :)
07.03.2018 в 09:46:20
TAB написал: Alexey_Spb Я так понял речь идет о квартире, куда там ОСП вешать. :)
TAB, Конечно же о квартире) и слово "серверная" в кавычках не просто так. В моем случае "серверная" это несколько бытовых устройств сконцентрированных в одном месте, условно на одной полке подключенных к бытовому бесперебойнику фирмы APC. Общая суммарная нагрузка в пике не превышает 120 Вт (а то и меньше)