sergeysyb
sergeysyb
Новичок

Регистрация: 11.03.2018

Москва

Сообщений: 13

11.03.2018 в 12:45:00

Добрый День, уважаемые мастера! Прошу совет, как правильно сделать схему отопления для четырех радиаторов. Цифрами на схеме обозначены окна (под окном №4 радиатора не будет, оно на балконе).

Основные вводные: монолитный дом с центральной системой отопления. В квартиру заходят две трубы (прямая и обратка). В коллекторе на лестничной площадке на каждую квартиру установлен шаровой кран. Перепад давления между трубами 1,4 атм. Мечтаю минимизировать прохождение труб посреди квартиры (что бы они не грели пол) и все фитинги разместить у стен (когда потекут (через 10, может 15 лет), меньше разбирать). В качестве радиаторов рассматриваю глобал стиль плюс 500 12 секций (где окна №1 и 5 (их ширина 1,8м) и глобал стиль плюс 500 10 секций (где окна №2 и 3 (их ширина 1,6м). Радиальную схему с коллектором не рассматриваю.

В попытка реализовать свои желания нарисовал вот такую схему.

Но что-то она меня смущает!! Будет ли вообще греть радиатор под окном №3, да и в принципе, на сколько она удачна.

Подскажите, какая схема будет оптимальной для данного случая. Заранее спасибо за Ваши рекомендации!

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.03.2018 в 13:23:30

sergeysyb написал: Перепад давления между трубами 1,4 атм

Слишком много. Скорее 1,4 метра водяного столба.

sergeysyb написал: (под окном №4 радиатора не будет, оно на балконе

Конденсат и лужи на подоконнике окна № 4 не пугают?

sergeysyb написал: Мечтаю минимизировать прохождение труб посреди квартиры (что бы они не грели пол)

Редко мечту так легко реализовать. Нужно всего лишь купить трубную теплоизоляцию 18х13

sergeysyb написал: Радиальную схему с коллектором не рассматриваю.

И напрасно.

sergeysyb написал: Будет ли вообще греть радиатор под окном №3

Участок стены между радиатором №3 и лоджией несущий?

sergeysyb написал: Подскажите, какая схема будет оптимальной для данного случая.

Если речь о схеме, то торец ванны образует естественную нишу, в которой можно установить коллектор, скрытый люком из прихожей. Остальное понятно; радиальная разводка в полу с выходом в стену и боковое подключение радиатора. Никаких фиттингов, которые нужно выковыривать по углам через некоторое количество лет.

0
sergeysyb
sergeysyb
Новичок

Регистрация: 11.03.2018

Москва

Сообщений: 13

11.03.2018 в 14:01:33

cineman написал: Конденсат и лужи на подоконнике окна № 4 не пугают?

Там планирую поставить электрический конвектор.

0
sergeysyb
sergeysyb
Новичок

Регистрация: 11.03.2018

Москва

Сообщений: 13

11.03.2018 в 14:02:47

cineman написал: Участок стены между радиатором №3 и лоджией несущий?

Стены балкона не несущие.

0
sergeysyb
sergeysyb
Новичок

Регистрация: 11.03.2018

Москва

Сообщений: 13

11.03.2018 в 14:10:11

Понимаю, что это усложнит систему, но рассматриваю вариант установки фаровских углового регулирующего вентиля на входе и углового запорного вентиля на выходе и, соответственно, трубы спрятать в стене.

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

11.03.2018 в 14:28:48

sergeysyb написал: Мечтаю минимизировать прохождение труб посреди квартиры

Подскажу еще короче - схема по периметру стен, начинается от начального первого радиатора и заканчивается на пятом (он конечный).

sergeysyb написал: нарисовал вот такую схему

Без диаметров труб

sergeysyb написал: Но что-то она меня смущает!!

Система работоспособна, но выше предложил схему экономичнее. НЕ следует прокладывать трубу через лоджию, вдоль стен в обход.

sergeysyb написал: Будет ли вообще греть радиатор под окном №3, да и в принципе, на сколько она удачна.

Греть будет как-то ! С правильной балансировкой точно будет.

sergeysyb написал: через 10, может 15 лет

Пессимистичный взгляд на вещи. Сшитый полиэтилен имеет долгий срок службы.

sergeysyb написал: рассматриваю вариант установки фаровских углового регулирующего вентиля на входе и углового запорного вентиля на выходе

Уважаю такое решение.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.03.2018 в 14:33:27

sergeysyb написал: рассматриваю вариант установки фаровских углового регулирующего вентиля на входе

То есть клапан с термоголовкой Вам тоже чем то неугоден?

sergeysyb написал: Стены балкона не несущие.

Прокладывать трубы в стяжке холодного по проекту балкона точно не стоит. Радиатор №3 можно повесить на стену, разделяющую балкон и комнату, повесить в вертикальном коробе, который сверху и снизу открывается отверстиями сквозь стену на балкон. Формально он будет висеть в прежних границах, но отапливать будет присоединённую площадь.

0
sergeysyb
sergeysyb
Новичок

Регистрация: 11.03.2018

Москва

Сообщений: 13

11.03.2018 в 14:53:11

молоток написал:

sergeysyb написал: Мечтаю минимизировать прохождение труб посреди квартиры

Подскажу еще короче - схема по периметру стен, начинается от начального первого радиатора и заканчивается на пятом (он конечный).

sergeysyb написал: нарисовал вот такую схему

Без диаметров труб

sergeysyb написал: Но что-то она меня смущает!!

Система работоспособна, но выше предложил схему экономичнее. НЕ следует прокладывать трубу через лоджию, вдоль стен в обход.

sergeysyb написал: Будет ли вообще греть радиатор под окном №3, да и в принципе, на сколько она удачна.

Греть будет как-то ! С правильной балансировкой точно будет.

sergeysyb написал: через 10, может 15 лет

Пессимистичный взгляд на вещи. Сшитый полиэтилен имеет долгий срок службы.

sergeysyb написал: рассматриваю вариант установки фаровских углового регулирующего вентиля на входе и углового запорного вентиля на выходе

Уважаю такое решение.

молоток, Да, но как в этом случае подобрать диаметр труб? Сейчас в квартиру заходит и выходит 20"

0
sergeysyb
sergeysyb
Новичок

Регистрация: 11.03.2018

Москва

Сообщений: 13

11.03.2018 в 14:53:58

sergeysyb написал: Подскажу еще короче - схема по периметру стен, начинается от начального первого радиатора и заканчивается на пятом (он конечный).

Да, но как в этом случае подобрать диаметр труб? Сейчас в квартиру заходит и выходит 20"

0
sergeysyb
sergeysyb
Новичок

Регистрация: 11.03.2018

Москва

Сообщений: 13

11.03.2018 в 14:57:59

sergeysyb написал: Без диаметров труб

Предполагаю, что до радиаторов у окон №1 и №5 трубой рехау 20". От радиатора у окна №1 до радиатора у окна №2 и от радиатора у окна №5 до окна №3 той же рехау, но 16"

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

11.03.2018 в 15:16:47

Только конечные-завершающие-последние радиаторы подключаете 16 трубой с трассы (с тройника 20-16-16). Трасса 20-я, отводы на радиаторы 16-е. Вам также cineman твердит: Прокладывать трубы в стяжке холодного по проекту балкона точно не стоит !

0