Здравствуйте! Перед заменой электропроводки в панельном доме 80 года постройки (электроплита, 1 фаза) нужно определиться с сечением вводного кабеля и номиналом автоматического выключателя. Дальнейшая разводка будет выполнена в квартирном щитке. Разрешенную мощность не узнавал, электрики из ЖЭКа предлагают воткнуть любой, хоть на 63 А. В связи с этим возник вопрос каким проводом выполнена разводка в этажном щите? (представляется 6мм) 1) Может кто-нибудь определить сечение, так сказать, на глазок (кв.28)? 2)Стоит ли менять разводку на 10 мм от самых орехов и какой автомат установить? 3)Где взять надежную землю, сейчас все заземлено на корпус щита?

0
Tramvay
Tramvay
Новичок

Регистрация: 18.03.2018

Москва

Сообщений: 14

18.03.2018 в 03:16:17

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.03.2018 в 09:41:53

Tramvay, вводной АВ ставьте не более C50, вводной кабель соответственно прокладывайте 3x10. На глаз сечение отводов от стояка 6мм2. На счет заземления, пока не ясно, судя по стояку реконструкция уже была, но PE то ли нету, то ли проводник PE не промаркерован.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

18.03.2018 в 09:55:59

Vadim 161 написал: то ли проводник PE не промаркерован.

А разве его не обязаны прокладывать уже желто - зеленым ? .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

18.03.2018 в 09:59:17

dokar написал:

Vadim 161 написал: то ли проводник PE не промаркерован.

А разве его не обязаны прокладывать уже желто - зеленым ? .

dokar, НЕТ, достаточно маркировки

0
Tramvay
Tramvay
Новичок

Регистрация: 18.03.2018

Москва

Сообщений: 14

19.03.2018 в 00:33:52

Vadim 161, Спасибо. Я правильно понимаю, что автомат 50а отключится раньше, чем "испортится" 6мм разводка в стояке, выполненная открытым способом?

Ставлю автомат и узо 63 300ма в этажном щите, остальное тащу 10мм домой...?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

19.03.2018 в 01:08:55

Tramvay, Раз вам электрики из УК будут переделывать ввод, так пусть ставят пересональные орехи и разводят все десякой . Шестерки будет недостаточно даже при 50А автомате.Если будете использовать УЗО От ИЕК то его номинал должен быть на ступень ниже АВ и оно должно быть селективным (S)

0

Да, ни фига.

Tramvay
Tramvay
Новичок

Регистрация: 18.03.2018

Москва

Сообщений: 14

19.03.2018 в 07:27:03

"Пусть ставят" - легко сказать. Там нужно этот улей палкой шевелить. Маловероятно. Если оставить разводку как есть (6мм) какой номинал автомата поставить? Куплю хороший. Все что стоит сейчас - выброшу. Запутали меня. Всю жизнь пользовался такой таблицей.

А тут засомневался. Если на практике допускается поставить С50 и успокоиться....было бы здорово. Если меньше - буду переделывать.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.03.2018 в 08:55:28

dokar, не правильно. На ступень выше. Tramvay, С40 можно поставить.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

19.03.2018 в 10:31:37

Vadim 161, Опечатался на сон грядущий . :sorry:

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

19.03.2018 в 14:17:14

Tramvay, ставьте 10мм2 и непарьте себе мозги. Все равно все это перебирать надо