kamenssky
kamenssky
Новичок

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 92

20.03.2018 в 11:15:11

(Извините, если неправильно выбрал раздел!)

Проблема вот какая: только что поменяли часть проводки и поставили новый щиток. И теперь ровно в одной розетке при включении любой нагрузки, хоть лампочки, сразу выбивает соответствующий автомат на щитке.

В чем может быть причина?

Розетка не виновата - ее просто нет)). Просто три провода торчат из стены.

А электрик, который подключал щиток, испарился.

Пожалуйста, посоветуйте, в каком направлении думать и как искать причину. На первый взгляд, это чудо

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

20.03.2018 в 11:24:59

kamenssky написал: Розетка не виновата - ее просто нет)). Просто три провода торчат из стены.

И как вы к ней любую нагрузку подключаете? К каким из проводов?

Может у вас даже есть телефон с возможностью делать фото проводов и автоматов? Ну чтобы долго не гадать.

0
kamenssky
kamenssky
Новичок

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 92

20.03.2018 в 11:52:36

Radio, в розетке есть синий провод, белый и желтый. Фаза на белом. Заземление на желтом. Ноль на синем (ну то есть на белом лампочка в отвертке-пробнике горит ярко, на желтом слабо, на синем не горит вообще). Если подключить вилку к белому и желтому, не произойдет ничего (ничего не выбивает, подключенный прибор не работает). Если к синему и желтому - тоже ничего не происходит. А если к синему и белому, немедленно выбивает или только УЗО, которое защищает всю группу розеток, или УЗО и соответствующий этой розетке автомат.

В розетке нечего фотографировать, просто три провода. Фото щитка есть, но не понимаю, как сюда вставить. За розетку, о которой речь, отвечает автомат, из которого снизу выходят два провода: белый к этой розетке, а еще один (какой-то желтоватый) - к соседней, с которой все хорошо (две линии к соседнем розеткам, потому что они от разных эпох, соседняя старая, а эта новая. Старую собирались ликвидировать).

1
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21989

20.03.2018 в 11:52:47

Radio, Вангую, там выбивает УЗО . kamenssky, Еще, пожалуйста,фото автомата, кот. выбивает,

1

Да, ни фига.

kamenssky
kamenssky
Новичок

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 92

20.03.2018 в 11:53:59

dokar, извините за невежество, как здесь публиковать фото??

0
kamenssky
kamenssky
Новичок

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 92

20.03.2018 в 11:57:02

Автомат, о котором речь, - крайний справа.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

20.03.2018 в 11:58:40

kamenssky написал: как здесь публиковать фото??

Нажмите на кнопку указанную стрелкой.

1
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21989

20.03.2018 в 12:02:21

kamenssky, Выньте желты провод из автомата и повторите свои действия

0

Да, ни фига.

kamenssky
kamenssky
Новичок

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 92

20.03.2018 в 12:08:55

dokar, тот же результат. Вынул желтый провод из автомата, подключаю к белому и синему проводам лампочку, выбивает УЗО (да, последние несколько раз именно УЗО, автомат остается включенным)

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11188

20.03.2018 в 12:19:02

kamenssky написал: электрик, который подключал щиток, испарился. Пожалуйста, посоветуйте

Если электрик испарился и даже денег не взял, то повод вызвать нового, чтобы всё проверил, а то не известно каких пакостей наложил и скрыл предыдущий. А то ведь может оказаться там столько пакостных закладных, что уж лучше всё переделать сразу, чем дожидаться пожара или выхода из строя линий.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18323

20.03.2018 в 12:19:20

kamenssky написал: выбивает УЗО

Вероятно, ноль с землёй соединен. Посмотрите, не соединены ли в щите на шине эти провода...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу