Добрый день.
Что за зверь стоит в общем коридоре многоэтажного дома? На коллекторе отопления? Мне в квартиру приходит 1 труба и уходит 1 труба с него.
Зверь стоит на обратке квартир в общеподъездный стояк. Его термодатчик (?) на подаче О_О ???
Будьте добры, подскажите что это (термоклапан?) и самое главное - зачем???
в квартире дубак, +20С, кран на нем отвернут полностью...
tatmskl, регулятор перепада давления. Его не трогайте. Щупайте руками отдельно обратные трубы всех квартир на коллекторе.
PS У Вас там парит? Фото мутные
он что "давление в трубах отопления" выставляет ?
почему "откручен до упора"? до меня постарались?
какое давление должно быть? Сегодня приходил дядька-специалист, сказал опрессовывают трубы отопления давлением 16 кГ ... а у нас разведено обычной PEX трубой красной до 8 кГ....
молоток написал:
А ее и никто не балансировал, все вентили стоят на каждом этаже полностью открытые
Мы этого со своих мест не видим. Поэтому нет смысла об этом рассуждать. А то, что балансировочники "скручены" в максимально открытое положение, так это либо пуско-наладку вообще не делали, либо жильцы уже успели навандалить.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Извините, но это Ваши проблемы предоставить фото такого качества, что-бы по ним можно было хоть что-то разобрать. Если, конечно, Вам нужны конструктивные ответы, а не только стёб. А если Вам не нужны ответы, то и спрашивать было какой смысл?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.