Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.03.2018 в 15:06:43

молоток написал: А ее и никто не балансировал, все вентили стоят на каждом этаже полностью открытые

Мы этого со своих мест не видим. Поэтому нет смысла об этом рассуждать. А то, что балансировочники "скручены" в максимально открытое положение, так это либо пуско-наладку вообще не делали, либо жильцы уже успели навандалить.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.03.2018 в 15:09:30

tatmskl написал: Уж не айфон, извините.

Извините, но это Ваши проблемы предоставить фото такого качества, что-бы по ним можно было хоть что-то разобрать. Если, конечно, Вам нужны конструктивные ответы, а не только стёб. А если Вам не нужны ответы, то и спрашивать было какой смысл?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.