Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6289454

Добрый день форумчане!

Прошу вашего совета. Квартира в новостройке 13 этаж, котельная на крыше с регулировкой температуры. Имею лучевую систему отопления от застройщика. Трубы МП ввод 20 лучи 16. Заменить вводные трубы возможности нет, этажный коллектор метрах в 7.

Так как коллектор отопления расположен в коридоре, хочу перенести его в объединенный СУ к стоякам и расположить вместе с коллекторами ХВС и ГВС. Сделать подключение из стен для удобства эксплуатации и простоты укладки напольных покрытий. Заменить ОП Prado 11(вроде, 1 трубка 1 решетка) на биметалл, например rifar base. На данный момент в квартире прохладно, на первый взгляд мощность ОП маловата. Монтаж своими силами, изучение темы на стадии когда вопросы прибавляются Хотелось бы понять правильное ли направление я выбрал, может стоит оставить как есть убрав коллектор в стену?

  1. Переделывать на лучевую систему или другую рассмотреть?

  2. Какой самый надежный вариант перехода с МП на рехау? вводные трубы дотягиваются до СУ под ванну, там планировал сделать переход, дабы можно было всегда достать его.

  3. Для подачи смотрел коллектор фар с крутилками, обратка с колпачками под шестигранник, для балансировки как я понял.

  4. Как проложить трассы с учетом удлинения трубы? Делать в комнатах дополнительный изгиб типа Z? Если труба стабил.

  5. В дополнение к коллекторам нужно ли ставить терморегулятор или что то подобное на ОП?

  6. Биметалл или стальной радиатор шириной с окно?

  7. Боковое подключение в данной ситуации ок? Раз перекладывать трассы можно сделать и диагональное, как правильнее?

  8. Планируется защита от протечек. Имеется 4 врезки в стояки, 1 хвс, 3 гвс(фото). Можно ли организовать работу полотенчика сократив количество врезок до 1 хвс 1 гвс? Или придется ставить 4 автоматических крана?

  9. Насколько сложно будет разместить это все над инсталяцией рядом со стояками с учетом коллекторов водоснабжения, стандартное количество потребителей? Еще фильтры грубой очистки хотелось бы впихнуть.

Благодарю всех за отзывчивость и желание помочь, очень рассчитываю на ваши советы.

Форумчане, помогите пожалуйста) наверняка есть соображения по каким то вопросам

Bulch, А чем Вас не устраивает система отопления от застройщика?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Bulch, А чем Вас не устраивает система отопления от застройщика?

Inch1964,
Шлаковая труба Прадо на резьбе с зажимным кольцами.

Hitgher написал:
Шлаковая труба Прадо

Почему она "шлаковая"?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Bulch, А чем Вас не устраивает система отопления от застройщика?

Inch1964, Коллектор в коридоре надо куда-то спрятать, а там раздевалка быстрого доступа, нужно делать какой то люк, который будет портить внешний вид. Нижнее подключение радиаторов, придется делать серьезные отверстия в ламинате, что бы при расширении он их не давил. На первый взгляд недостаточная мощность ОП, во всех комнатах 500-600 ширина ОП прадо 11, сейчас в -3 -5 на улице, ОП на ощупь градусов 40, с прикидкой что на 55 ладонь держать больно, если правильно помню).

Hitgher написал:

Inch1964 написал:
Bulch, А чем Вас не устраивает система отопления от застройщика?

Inch1964,
Шлаковая труба Прадо на резьбе с зажимным кольцами.

Hitgher, Да, зажимные кольца не фонтан, или очень даже фонтан если раскрутятся

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Bulch написал:
Какой самый надежный вариант перехода с МП на рехау?

Пресс фитинг МП с наружней резьбой - обжимной фитинг переходник Рехау с внутренней резьбой (с натягивающейся гильзой).

Bulch написал:
Переделывать

Как у вас сейчас МП на коллекторе

Bulch написал:
коллектор с крутилками

При наличии на ОП запорной регулировочной арматуры можно обойтись без этого, так как можно отбалансировать на вентилях.

Bulch написал:
Как проложить трассы

Максимально коротко ( по прямой) с составлением схемы плана пролегания труб (с размерами, отступами), если через пороги, то в метал гильзе, на случай бурения порожка

Bulch написал:
нужно ли ставить терморегулятор или что то подобное на ОП?

Нужно для удобства пользования и комфорта, биметалл или стальной дело вкуса, в том или ином случае установите термоголовку, подключение из стены снизу или боковое на ваше усмотрение.

Inch1964 написал:
Почему она "шлаковая"?

Не любимая она, нелюбимая.

Inch1964 написал:
чем Вас не устраивает система отопления от застройщика?

Bulch написал:
может стоит оставить как есть

Bulch написал:
Сделать подключение из стен

В таком случае можно было лишь отрезки выходящие из пола спрятать в стену, нарастив их с помощью пресс фитингов и соответствующих резьбовых, соединение будет спрятано в стене на анаэробном герметике, и соответственно выводы на радиаторы будут торчать из стены, а трубу данную оставить, в стяжке она проходит цельным куском, беспокойств в этом плане не должно быть.
Думайте сами решайте сами иметь или не иметь...такую трубу
О теплоносителе, дом свежий, жильцы не все заселились, естественно в большинстве случаев застройщик экономит на отоплении, система должным образом не отлажена. По прошествии времени у вас всё будет в норме.

молоток написал:
Пресс фитинг МП с наружней резьбой - обжимной фитинг переходник Рехау с внутренней резьбой (с натягивающейся гильзой).

Если я правильно понял тогда трубу придется крутить для того что бы затянуть соединение? Или же вы говорите о американке от рехау?

молоток написал:
При наличии на ОП запорной регулировочной арматуры можно обойтись без этого, так как можно отбалансировать на вентилях.

То есть оптимальным вариантом будет, либо запорные коллекторы + термоголовка, либо коллекторы без арматуры + запорные краны на ОП + термоголовка? Или же термоголовка может перекрывать воду? Второй вариант более правильный как я понял из постов здесь на форуме, дабы не создавать сопротивление до ОП...

молоток написал:
Максимально коротко ( по прямой) с составлением схемы плана пролегания труб (с размерами, отступами), если через пороги, то в метал гильзе, на случай бурения порожка

Калькулятор рехау говорит что 16 стабил 10 метров удлинится на 10мм и должно быть "плечо длинны компенсатора 426мм" Или в данном случае плавные повороты и так создадут достаточную компенсацию?

молоток написал:
соединение будет спрятано в стене на анаэробном герметике,

Думал об этом, но страшновато муровать резьбу в стену.

А что с полотенчиком делать? 4 крана защиты от протечек?

Вот на форуме нарыл, скорее всего хочу так. Что установлено на подаче, это клапан с термоголовкой? А на обратке просто тройник или это тоже что то специальное? При этом балансировка и запирание ОП происходит на коллекторе?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Bulch написал:
придется крутить для того что бы затянуть соединение?

Ничего не надо крутить, американка к черту, к пресс фитингу МП с наружней резьбой накручиваете фитинг рехау с внутренней резьбой и заправляете на фитинг рехау трубу
Оптимально на каждом приборе связка запорный и терморегулировочный вентиль плюс термоголовка

Bulch написал:
16 стабил 10 метров удлинится на 10мм

Для этого и существует гофротруба защитная, в ней сама труба сыграет змейкой при расширении (удлинении). Либо укладку труб произведите небольшими зигзагами.

Bulch написал:
страшновато муровать резьбу в стену

Кто уверен за соединение тому не страшно ! Вам страшно, не делайте так ! Опрессовка дает знать.

Bulch написал:
защиты от протечек?

Квартиру страховать будете, что у вас за мания такая ?

Bulch написал:
Что установлено на подаче, это клапан с термоголовкой?

Верно

Bulch написал:
А на обратке

Как раз запорный вентиль, балансировка и закрытие потока жидкости.
Коллектор простой с шаровыми кранами достаточно.

молоток написал:
Ничего не надо крутить,

Теперь понял, в общем то раскручивать это место без надобности, сделаю изгиб трубой рехау что бы на вторую опрессовку хватило если срезать придется)

молоток написал:
Для этого и существует гофротруба защитная

Усвоил.

молоток написал:
Квартиру страховать будете, что у вас за мания такая ?

Система от протечек показалась хорошей штукой. А раз 4 врезки возник вопрос что с полотенчиком? Или данными соединениями т.к. их 4 в сети полотенцесушителя обычно пренебрегают?

Да застраховать думаю стоит, особенно на первое время, пока везде ремонты.

На ваш взгляд места для размещения всех систем отопления и водоснабжения достаточно? Стоит ли переварить врезки с счетчиками выше?

Я менял трубу под полом в 7 метрах от квартиры до этжного коллектора. Дело конечно не простое, напоминает становую тягу 150кг с 50ю подходами....но все реально. Не длинна критична а количество и крутизна поворотов трубы. На днях уже думал что встрял и придется делать соединение в стяжке, было 2 очень крутых поворота и труба от застройщика проходила, а рехня стабил вставала...но в итоге справились, применив очень простое ухищрение...на фото вы привели осевой вентиль с головкой овентроп Уни.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Bulch написал:
Какой самый надежный вариант перехода с МП на рехау?

Bulch,

Или как меняет Олегович, под полом в существующей гофре протянуть новые

Олегович написал:
но в итоге справились, применив очень простое ухищрение...

Рычагом тянули трубу? Даааа...на меня и так уже косо смотрят что решил расковырять отопление, так еще если рассказать про протяжку трубы с коллекторной....а есть ли смысл менять ввод? там же ответственность УК или застройщика уже, если только убрать переход МП - Рехау.

молоток написал:

Bulch написал:
Какой самый надежный вариант перехода с МП на рехау?

Bulch,

Или как меняет Олегович, под полом в существующей гофре протянуть новые

Спасибо за наглядность.

Товарищи, подскажите, а нормально ли будет функционировать полотенцесушитель если его повесить на стену слева от туалета(см.фото)? Врезки сделаны направо, получится разворот 180 градусов и еще на стене колено 90, проталкиваться то вода будет? Или переваривать налево врезки?

И что скажете по поводу анаэробного герметика? можно на нем собирать все системы отопления и водоснабжения? или лучше лен..юнипак..?

Олегович написал:
Дело конечно не простое, напоминает становую тягу 150кг с 50ю подходами....но все реально.

Вы прямо как Геракл! Ох! Может Вам уже стоит перейти к более высокооплачиваемуму труду?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.