artemii
artemii
Новичок

Регистрация: 24.12.2017

Архангельск

Сообщений: 42

21.03.2018 в 23:01:19

Всем Здравствуйте . Интересует мнение Был произведен замер сопротивления изоляции мегаометром и кабель межде двух жил показал сопротивление 1,78 Мом. (Допистимое сопротисление изоляции О,5 Мом) Кабель 3*95 ноль 50 мм2. Вопрос можно ли запускать такой кабель в рабту? Нагрузка не имеет значения.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2018 в 00:23:15

artemii, длина кабеля? Испытательное напряжение? Какой мегер (модель, наличие одобрения типа средства измерения и поверки)?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2018 в 00:26:11

artemii написал: Допистимое сопротисление изоляции О,5 Мом

И это не допустимое значение, а полный звиздец при испытаниях мегером (кабель на выброс).

Данная цифра идет из нормативов и не имеет ничего общего с реальностью.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2018 в 00:30:38

Я сталкивался с тем что мегаомметры на длинных кабелях через 30 секунд после начала измерения иногда показывают картину, похожую на начало пробоя изоляции (сопротивление, например, на испытательном напряжении 1000В падает с максимума до 1,2 ГОм и начинает медленно уменьшаться). При этом если кабель порезать на несколько кусков, то куски проходят испытание при любом времени (максимум проверял 1 минута при 1000В).

Списываю это или на нормальную суммарную утечку на длинной линии.. ну или это косяк мегера (не просто так спросил про одобрение типа средства измерения и поверку).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135624

22.03.2018 в 00:50:27

Alexey_Spb, Абсорбция, поляризация? Но почему по кускам все ОК?

artemii написал: Всем Здравствуйте . Интересует мнение Был произведен замер сопротивления изоляции мегаометром и кабель межде двух жил показал сопротивление 1,78 Мом. (Допистимое сопротисление изоляции О,5 Мом) Кабель 3*95 ноль 50 мм2. Вопрос можно ли запускать такой кабель в рабту? Нагрузка не имеет значения.

artemii, Длина, напряжение испытания, и см выше два параметра дополнительно говорят о здоровье изоляции...

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2018 в 00:58:13

BV написал: Alexey_Spb, Абсорбция, поляризация? Но почему по кускам все ОК?

Да пес его знает.. Я уже думал к вам обращаться для того чтобы проверить кабель еще одним прибором, у вас к тому же на 2500 насколько я знаю :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135624

22.03.2018 в 01:41:36

Alexey_Spb написал: Я уже думал к вам обращаться для того чтобы проверить кабель еще одним прибором, у вас к тому же на 2500 насколько я знаю :)

не вопрос. Звоните.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.