Аватар пользователя
Diamond89reg

Местный

Регистрация: 28.08.2017

Салехард

Сообщений: 5

24.03.2018 в 16:34:28

Добрый день, делаем сами ремонт дома. Когда то давно прошлыми хозяевами вентиляционная шахта на кухне была снесена. В отверстие просто вставили фанеру и заштукатурили. За все это время жалоб от соседей слава богу не было. Сейчас хотим сделать нормальную вентиляцию для кухни. Выломали фанеру очистили шахту. Как теперь лучше поступить для натяжного потолка ? Чем заделать ? Из вариантов

  1. Так же взять фанеру и закрепить дюбелями к потолку. Потом сделать пропил для вент. короба
  2. Поставить по периметру профиля и обшить ГВЛ или ГКЛ под вент.короб выход сделать сбоку.
  3. Сделать короб из ГКЛ по всей длине стены, который по факту и будет выполнять роль пластикового вент.короба

Посоветуйте как лучше сделать ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113278

24.03.2018 в 17:11:54

Защить отверстие арматурой 16, что бы если что - гиря не пролетела. Но вот от лома, увы такое решение не спасет

0
Аватар пользователя
Diamond89reg

Местный

Регистрация: 28.08.2017

Салехард

Сообщений: 5

24.03.2018 в 17:25:02

BV, Ну за всю историю дома вроде такого вандализма не было. Хотя идея интересная, но я лучше это сделаю на чердаке

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113278

24.03.2018 в 17:34:17

Diamond89reg написал: но я лучше это сделаю на чердаке

желательно, но это не спасет, если кто- то задумает сделать ремонт сверху, и будет штробить и тд .... Может прилететь СЛУЧАЙНО кусок стенки вентшахты. Вполне реальная ситуация. Подумайте о сварном ящике из металла 4-5мм с флацем на анкера по периметру к перекрытию. Сбоку - отверстие входа для вашего вентканала. Далее, при протечках сверху, по вентшахте может пойти вода. На этот случай также предусмотрите слив.

Diamond89reg написал: В отверстие просто вставили фанеру и заштукатурили. За все это время жалоб от соседей слава богу не было.

Их и не будет. Когда шахта отглушена снизу - никаких проблем нет.

Diamond89reg написал: под вент.короб выход сделать сбоку.

да, но см выше - стальной ящик

Diamond89reg написал: Сделать короб из ГКЛ по всей длине стены, который по факту и будет выполнять роль пластикового вент.короба

ни в коем случае. Если внутри короба оцинкованный либо пластмассовый воздуховод - тогда да

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

25.03.2018 в 08:44:41

Если в этом углу будет стоять Кухня, лутше опустить потолок из ГВЛВ на 10см и к нему прийти натяжкой.Проложить венткороб и предворительно зашить тем же материалом .

Если прилетит гиря с ломом, есть возможность зашпаклевать пробой или дыру.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
Diamond89reg

Местный

Регистрация: 28.08.2017

Салехард

Сообщений: 5

25.03.2018 в 10:13:35

АПОСТОЛ, я тоже думал над этим, но получается , что эл. плита для которой планируется вытяжка будет стоять в 40 см левее от дыры в потолке , а делать на всю стену декоративный короб как то не очень хочется. По сути щас думаю как заделать эту дыру в потолке , потом вывести пластиковым коробом отвод 40сантиметровый. Пока в голову приходит только фанера на дюбеля + решетка для защиты как писал BV.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу