16.05.2018 в 11:52:33
Шина SCHRACK BS 9011 10 кв. мм. , шаг 17,8 мм. - 500 руб. Заглушки не в комплекте, но взял. Шина не разборная - пилить целиком. Боюсь, что меня в профессиональные колхозники запишут, но при покупке заглушек жаба давила, в голове крутилась мысль, а почему не капнуть на торец шины эпоксидки, герметика или одеть термоусадку и т.п.
Для реализации проекта придется обжимать НШВИ2х10. Жаба просто бесится брать пресс-клещи (кримперы) ПКВк-16т (КВТ)за 4100 руб. Может-что подешевле можно придумать.
16.05.2018 в 15:33:58
valentine написал: Шина не разборная - пилить целиком.
Не может быть - должна из "рубашки" в бок доставаться
valentine написал: жаба давила, в голове крутилась мысль, а почему не капнуть на торец шины эпоксидки, герметика или одеть термоусадку и т.п.
Колхоз не всегда уместен - обычно изолентой торцую, но результат не предсказуем.
valentine написал: Боюсь, что меня в профессиональные колхозники запишут,
И как это повлияет на дальнейшую жизнь... :)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.05.2018 в 17:58:10
megrad написал: обычно изолентой торцую, но результат не предсказуем
Можно немного раскрыть тему результата? :eek: Каков бывает, от чего зависит?
16.05.2018 в 18:51:29
megrad написал: Не может быть - должна из "рубашки" в бок доставаться
Пробовал, не выходит, боюсь сломать или погнуть. Производитель пишет - отрежь ножовкой, поставь заглушку, см. фото, а так как дом деревянный, то как в известной поговорке: "береженного бог бережет, говорила монашка одевая презерватив на морковку", примотаю заглушки изолентой.
16.05.2018 в 19:13:39
valentine, просто удивительно, может туда залили клей от нечего делать?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.05.2018 в 19:19:14
valentine написал: примотаю заглушки изолентой.
Капельку "момента" и надеваем быстренько заглушку.
Грубый, но справедливый
16.05.2018 в 19:28:05
Vadim 161 написал: Капельку "момента" и надеваем быстренько заглушку.
Если это родные заглушки от этой гребенки, то никакие капельки и изоленты не нужны.
valentine, одно не совсем ясно, как она встанет на иек.
Имело полный смысл брать иековскую или екфовскую - дешево, разбирается, встает идеально. У этой, на глаз, вилки какие-то слишком длинные. Очень вероятно, что шрековские болты расположены чуть глубже в корпусе, и на иеке будет много голой меди по низу. Ну а может быть и нет, как повезет. Примерку при покупке делали?
16.05.2018 в 22:29:53
valentine написал: олько для крепления использовать пластиковые скобки?
отпадет. Крепите тогда уж жестянками. Вообще тема называется- начали за здравие , кончили за упокой. Сначала то все правильно, но затем начинается экономия на копейки. А от такого потом плачут в голос. Еще раз- ВВГнг можно прибивать скобами напрямую к кирпичу и бетону. По дереву- извольте подложить металлическую полоск на 10 мм по сторонам выступающую. Кабель- канал стоит примерно 30р/палка, при ПРЯМЫХ руках можно все стыки и переходы сделать так что ни щелки не будет, и без спецфурнитуры. Гофру- ту вообще прибил на клипсы и все. И это лучше по всем параметрам чем то что вы хотите слепить.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
17.05.2018 в 00:12:34
Kulibin96 написал: ВВГнг можно прибивать скобами напрямую к кирпичу и бетону. По дереву- извольте подложить металлическую полоск на 10 мм по сторонам выступающую.
Может забудем это старьё про полоски?...
СП31-110-2003 Цитата В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.05.2018 в 09:48:35
Radio написал:
megrad написал: обычно изолентой торцую, но результат не предсказуем
Можно немного раскрыть тему результата? :eek: Каков бывает, от чего зависит?
Radio, зависит от изоленты и температуры в щитке. Одна изолента прилипает нормально и держится, другая отваливается.
valentine написал: Пробовал, не выходит, боюсь сломать или погнуть. Производитель пишет - отрежь ножовкой, поставь заглушку,
Во какая экзотика АББ и Легра, ИЭК на раз разбираются. valentine, способы крепления кабеля
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.05.2018 в 10:47:57
megrad написал: способы крепления кабеля
sergey_sav, megrad, спасибо. Первая скобка смотрится обалденно. Если женщины дизайн утвердят так и сделаю. А иначе придется состоять в интимных отношениях с гофрами и коробами.
Radio написал: У этой, на глаз, вилки какие-то слишком длинные. Очень вероятно, что шрековские болты расположены чуть глубже в корпусе, и на иеке будет много голой меди по низу. Ну а может быть и нет, как повезет. Примерку при покупке делали?
Radio написал: Очень вероятно, что шрековские болты расположены чуть глубже в корпусе, и на иеке будет много голой меди по низу. Ну а может быть и нет, как повезет. Примерку при покупке делали?
Делал после. См. фото. IEK слева, SCHRACK - справа. Пойдет fork рейка или зубчики чуть пооткусывать?
17.05.2018 в 10:57:14
valentine, Страшненько, конечно. А почему не взяли сразу родную, не было?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.05.2018 в 11:00:22
MaSeVi написал: valentine, Страшненько, конечно. А почему не взяли сразу родную, не было?…
MaSeVi, страшненько, в щитке не жить, главное что бы работало, да не было, и вообще сейчас что-то под два полюса тяжело найти, c трудом нашел 2-х полюсные автоматы IEK 16A на 6 кА. Вилки надежнее болтом зажимаются чем просто пластинки.
17.05.2018 в 11:38:16
valentine, и зачем вам 6кА ? Переплатилили не понятно зачем. У Вас ТКЗ 1кА и то не будет, это же частный сектор...
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу