Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.03.2018 в 22:05:45

Мирумир написал:

Radio написал: Разумеется, считаю. Даже в том случае, когда это работает одновременно.

Но это работа на пределе.Я инженер и привык делать с запасом прочности.Не считаю это глупостью.

Мирумир, скажите, сколько времени работают все перечисленные Вами приборы от включения до выключения? Кроме мультиварки, и может быть, микроволновки (если Вы в ней готовите)? И ещё, Вы что, всерьёз думаете, что все эти приборы в повседневной эксплуатации потребляют полностью свою паспортную мощность? И что, даже если их все включить одновременно, максимумы их потребления совпадут?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

28.03.2018 в 22:12:57

СтранникXXI написал: Кроме мультиварки, и может быть, микроволновки (если Вы в ней готовите)?

Даже эти приборы на полную мощность при полной загрузке работают перывые 10-20 минут .

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.03.2018 в 22:24:07

dokar написал:

СтранникXXI написал: Кроме мультиварки, и может быть, микроволновки (если Вы в ней готовите)?

Даже эти приборы на полную мощность при полной загрузке работают перывые 10-20 минут .

dokar, вот именно. Но они продолжают работать, а остальные через короткое время вообще выключаются. Мъожет, ТС так будет понятнее... :sorry:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

28.03.2018 в 22:30:01

dokar, ТС все Ваши/наши советы как от звезды до космоса...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

28.03.2018 в 22:47:53

СтранникXXI написал: Мирумир, скажите, сколько времени работают все перечисленные Вами приборы от включения до выключения?

Я понимаю,Вы о длительных возможных токах свыше номинала более часа.Не долго,5минут приборы работают и автомат вряд ли сработает.Но наверное это мой бзик,не люблю,когда на пределе работает оборужование.Тем более,если вдруг окажется,что кабель вместо 2,5кв.мм будет 2.Искренне не понимаю,почему профи так против запаса по мощности такой малой кровью.

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

28.03.2018 в 22:49:18

СтранникXXI написал: И ещё, Вы что, всерьёз думаете, что все эти приборы в повседневной эксплуатации потребляют полностью свою паспортную мощность? И что, даже если их все включить одновременно, максимумы их потребления совпадут?

Совпасть могут,но это 50/50.Повторюсь,не люблю,когда на пределе.

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

28.03.2018 в 22:51:34

MaSeVi написал: Мирумир, Вы оптимальность с экономией не путайте, хотя эти понятия иногда идут параллельно в одну сторону)))…

НИ в коем случае,не путаю и прекрасно их различаю.)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.03.2018 в 22:52:22

Мирумир написал: Искренне не понимаю,почему профи так против запаса по мощности такой малой кровью.

Вы хоть понимаете, сколько ампер держит кабель 2,5 мм ,что вы рассуждаете

Мирумир написал: не люблю,когда на пределе работает оборужование.

:)

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

28.03.2018 в 22:53:09

По поводу не отключаемой линии,все так думают,что она не нужна?

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

28.03.2018 в 22:55:56

ebf написал: Вы хоть понимаете, сколько ампер держит кабель 2,5 мм ,что вы рассуждаете

Догадываюсь,что 25А.

0
Аватар пользователя
Смайл

Местный

Регистрация: 14.01.2018

Москва

Сообщений: 27

28.03.2018 в 22:58:24

Мирумир, я бы на вашем месте прислушался к советам которые дают люди, я очень давно читаю этот форум и первый раз вижу, что бы все эти люди говорили одно и тоже=) до этого я видел что они всегда находят причину поспорить =)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.03.2018 в 22:59:16

Мирумир написал: Догадываюсь,что 25А.

Не правильно догадываетесь ,до 39А :popcorn

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

28.03.2018 в 23:01:36

ebf написал: Не правильно догадываетесь ,до 39А :popcorn

Можно ссылку на источник?А то люди,дураки,ставят на них автоматы 16 вместо 25А.

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

28.03.2018 в 23:04:40

Смайл написал: Мирумир, я бы на вашем месте прислушался к советам которые дают люди, я очень давно читаю этот форум и первый раз вижу, что бы все эти люди говорили одно и тоже=) до этого я видел что они всегда находят причину поспорить =)

Смайл, Ок,уже.)Вырвал с корнем несколько УЗО и автоматы.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.03.2018 в 23:06:00

Мирумир написал:

ebf написал: Не правильно догадываетесь ,до 39А :popcorn

Можно ссылку на источник?А то люди,дураки,ставят на них автоматы 16 вместо 25А.

Мирумир, Вы мне не верите ? Жаль.Смотрите ГОСТ ,если вам это важно :) Кстати сплошь и рядом на 2,5 мм у застройщика, стоят 25А АВ ,а вы не знали?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу