valsitcor
valsitcor
Новичок

Регистрация: 24.03.2018

Москва

Сообщений: 5

27.03.2018 в 21:55:50

Добрый вечер!

Есть здесь люди, которые укладывали греющий кабель Devi (18 Вт/пог.м) в стяжку? Планирую сделать пенополистиролом 1-2 см теплоизоляцию, далее уложить греющий кабель на площадь 14 м2 и сверху залить стяжкой в 4 см, далее положить плитку. Интересует информация по поводу времени прогрева? Не будет ли разогреваться основание до комфортной температуры по 6-8 часов? Хотелось бы 1,5-2 часа конечно, и то это многовато)

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

28.03.2018 в 04:52:50

valsitcor, Хотите быстрее прогрев? Ложите маты под плитку, а не кабель на Пеноплекс под стяжку.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

28.03.2018 в 05:31:32

кабель н ежелательно класть прямо на утеплитель- теплосъем с него должен идти по всей его поверхности- и снизу тоже.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

28.03.2018 в 05:39:39

C2h5-OH, Не подскажите как закрепить кабель не мат, на 1-2 см Пеноплекс?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

28.03.2018 в 05:47:47

его не надо (нельзя) крепить на пеноплэкс. еще раз прочтите что я напечатал- не понятно? расписать инструкцию?

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

28.03.2018 в 05:59:04

C2h5-OH, Топик стартер пишет: Планирую сделать пенополистиролом 1-2 см теплоизоляцию, далее уложить греющий кабель на площадь 14 м2 и сверху залить стяжкой в 4 см, далее положить плитку. Ваш ответ: кабель н ежелательно класть прямо на утеплитель- теплосъем с него должен идти. Где собака зарыта? Букву пропустили? НЕ Желательно. А то вопрошающий не правильно поймет. ;)

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

28.03.2018 в 06:08:10

ну запретить -то ему никто не может - делать как он хочет. работать будет. но может и прогореть. как закрепить? прклеить на клей ленты . и в них зажать кабель. я так креплю на стяжках .

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

28.03.2018 в 06:33:22

C2h5-OH, На стяжках это если сеточку кинуть на Пеноплекс. Поначалу давно крепили так, но под сетку кидали фольгированный пенофол. Сейчас с появлением матов Devi с обещаной пожизненной гарантией ;) прямо под плитку вмазываем.

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

28.03.2018 в 14:26:05

Hitgher написал: Сейчас с появлением матов Devi с обещаной пожизненной гарантией

Как инженер Сервисного центра DEVI в первый раз такое слышу. 20 лет полной реальной гарантии. Коротко по скорости прогрева. В квартире не первого этажа заложенная мощность в полу без теплоизоляции 135 Вт/м2 будет прогревать 2 см в час с +18С до +27С, на теплоизоляции в два раза быстрее. Так что вполне уложитесь по нагреву в 1.5-2 часа с кабелем в основании стяжки, но ничто не мешает приподнять его на армирующей сетке ближе к поверхности.

0
valsitcor
valsitcor
Новичок

Регистрация: 24.03.2018

Москва

Сообщений: 5

28.03.2018 в 15:20:19

Ilun написал:

Hitgher написал: Сейчас с появлением матов Devi с обещаной пожизненной гарантией

Как инженер Сервисного центра DEVI в первый раз такое слышу. 20 лет полной реальной гарантии. Коротко по скорости прогрева. В квартире не первого этажа заложенная мощность в полу без теплоизоляции 135 Вт/м2 будет прогревать 2 см в час с +18С до +27С, на теплоизоляции в два раза быстрее. Так что вполне уложитесь по нагреву в 1.5-2 часа с кабелем в основании стяжки, но ничто не мешает приподнять его на армирующей сетке ближе к поверхности.

Ilun, вот я как раз таки и забыл об этом написать, что установлю армирующую сетку на уровне 1-2 см над пенополистиролом и к сетке уже буду крепить кабель. Просто везде пишется, что именно греющий кабель (не мат) нельзя непосредственно в слой плиточного клея укладывать, якобы сгорит. Он должен располагаться в полу на уровне минимум 3 см от поверхности чистого пола (керамическая плитка и тд.) Вы как человек с опытом в этом деле, можете подсказать действительно это так или нет? Маты от DEVI уж больно дорогие на такую площадь)

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

28.03.2018 в 16:09:42

valsitcor написал: везде пишется, что именно греющий кабель (не мат) нельзя непосредственно в слой плиточного клея укладывать, якобы сгорит.

это бред. Единственное, почему рекомендуют делать 3 см стяжки над нагревательным кабелем, если кабель на теплоизоляции, то это минимальный по прочности слой по строительным нормам, также, если кабель укладывается с шагом 12.5 см (максимум для обычных теплых полов), то стяжка в 3 см уменьшает тепловую зебру на столько, что ногой не чувствуются провалы температуры. Так что спокойно закрепляйте нагревательный кабель на монтажной ленте для лучшей выдержки шага укладки. Монтажную ленту лучше закрепить пластиковыми хомутами к армирующей сетке 50х50 мм. При заливке стяжки сетку или приподнимаете, или сразу укладываете на какие-либо проставки (маяки, кусочки гипсокартона т.д) Нагревательный кабель укладывается вдоль длинной стороны, например окна, с минимальным шагом укладки в холодной краевой зоне. Потом, ближе к выходу из помещения шаг можно увеличивать, что в целом будет иметь среднюю температуру пола в центре зоны обогрева. И конечно желательно заложить нагревательным кабелем не меньше 180 честных Вт/м2, тогда будет и быстрый нагрев, и комфорт при хороших минусах за окном.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.