valsitcor написал: нельзя непосредственно в слой плиточного клея укладывать,
главное - не порезать при прочистке швов :)
28.03.2018 в 16:36:28
valsitcor написал: нельзя непосредственно в слой плиточного клея укладывать,
главное - не порезать при прочистке швов :)
28.03.2018 в 17:58:13
Ilun написал:
valsitcor написал: везде пишется, что именно греющий кабель (не мат) нельзя непосредственно в слой плиточного клея укладывать, якобы сгорит.
это бред. Единственное, почему рекомендуют делать 3 см стяжки над нагревательным кабелем, если кабель на теплоизоляции, то это минимальный по прочности слой по строительным нормам, также, если кабель укладывается с шагом 12.5 см (максимум для обычных теплых полов), то стяжка в 3 см уменьшает тепловую зебру на столько, что ногой не чувствуются провалы температуры. Так что спокойно закрепляйте нагревательный кабель на монтажной ленте для лучшей выдержки шага укладки. Монтажную ленту лучше закрепить пластиковыми хомутами к армирующей сетке 50х50 мм. При заливке стяжки сетку или приподнимаете, или сразу укладываете на какие-либо проставки (маяки, кусочки гипсокартона т.д) Нагревательный кабель укладывается вдоль длинной стороны, например окна, с минимальным шагом укладки в холодной краевой зоне. Потом, ближе к выходу из помещения шаг можно увеличивать, что в целом будет иметь среднюю температуру пола в центре зоны обогрева. И конечно желательно заложить нагревательным кабелем не меньше 180 честных Вт/м2, тогда будет и быстрый нагрев, и комфорт при хороших минусах за окном.
Ilun, Всё понял) спасибо за помощь!
28.03.2018 в 19:33:01
Ilun написал:
valsitcor написал: везде пишется, что именно греющий кабель (не мат) нельзя непосредственно в слой плиточного клея укладывать, якобы сгорит.
это бред. Единственное, почему рекомендуют делать 3 см стяжки над нагревательным кабелем, если кабель на теплоизоляции, то это минимальный по прочности слой по строительным нормам, также, если кабель укладывается с шагом 12.5 см (максимум для обычных теплых полов), то стяжка в 3 см уменьшает тепловую зебру на столько, что ногой не чувствуются провалы температуры. Так что спокойно закрепляйте нагревательный кабель на монтажной ленте для лучшей выдержки шага укладки. Монтажную ленту лучше закрепить пластиковыми хомутами к армирующей сетке 50х50 мм. При заливке стяжки сетку или приподнимаете, или сразу укладываете на какие-либо проставки (маяки, кусочки гипсокартона т.д) Нагревательный кабель укладывается вдоль длинной стороны, например окна, с минимальным шагом укладки в холодной краевой зоне. Потом, ближе к выходу из помещения шаг можно увеличивать, что в целом будет иметь среднюю температуру пола в центре зоны обогрева. И конечно желательно заложить нагревательным кабелем не меньше 180 честных Вт/м2, тогда будет и быстрый нагрев, и комфорт при хороших минусах за окном.
Ilun, забыл спросить: так а если я греющий кабель положу поверх уже готовой стяжки, далее залью нивелиром (1 см) или же замажу всё плиточным клеем, а после уже начнётся непосредственно укладка плитки/керамогранита на отдельный слой плиточного клея, нормально будет? ПО итогу, учитывая толщину плитки, получится, что кабель находится на уровне 2 см в толще пола от чистовой поверхности.
28.03.2018 в 20:27:25
valsitcor, почему бы и нет. Просто нужно повышать качество укладки кабеля, чаще крепить монтажную ленту, чтобы кабель не всплывал и не торчали петли. Также важно полное высыхание стяжки под следующий слой наливного или плиточного клея, который будет дороже, чем общая стяжка.
28.03.2018 в 22:18:00
Ilun написал: valsitcor, почему бы и нет. Просто нужно повышать качество укладки кабеля, чаще крепить монтажную ленту, чтобы кабель не всплывал и не торчали петли. Также важно полное высыхание стяжки под следующий слой наливного или плиточного клея, который будет дороже, чем общая стяжка.
Ilun, понял, спасибо) Удачи в работе!
13.10.2018 в 00:54:23
Ilun, Уложен DTIF-200 (200Вт/м2) под мозайку и гидроизоляцию. Над матом 1см стяжки с гидроизоляцией + 1см мозайки. Под матом 8-10см. стяжки, потом пеноплекс. После 2ч. нагрева пол чуть теплый(по ощущениям гр. 20-22). Этот же мат уложен на сидение из газоблока. Сидение нагрелось за пол часа неплохо. А пол нет. Так должно быть или нет? По расчетам пол должен бы нагреться за 1ч. до 27-28гр. Таже беда и на кухне. DTIF-150 уложен в слой плиточного клея прямо под плитку. После 2ч. работы плитка чуть более(2-3гр.) теплее чем до включения.
13.10.2018 в 02:07:55
vit34 написал: По расчетам
по каким? Туда хотя бы заложены реальные замеры напряжения на кабеле (в месте установки регулятора) и реальный ток кабеля? Про вес стяжки, ее начальную температуру (измеренную пирометром) а не ощущениями, даже как-то и спрашивать неудобно, равно как и про температуру воздуха, наличие вентиляции и тд...
13.10.2018 в 02:17:20
Ilun написал: Также важно полное высыхание стяжки под следующий слой наливного или плиточного клея, который будет дороже, чем общая стяжка
Также надо очень качественно готовить стяжку под наливной пол - снимать молоко, грунтовать. Использовать не дешевый тонкослойный, желательно безусадочный состав, достаточной прочности, и допускающий работу с теплыми полами. И все же иметь не нулевые шансы отрыва этого наливного пола от стяжки...., риск повреждения мата при заливке нивелирки, а также риск повреждения мата при укладке КГ (ну выронили плитку - бывает), и риск повреждения мата при расчистке швов - шоркнули шпателем поглубже.... Так не проще-ли сразу уложить толстый кабель в стяжку?
14.10.2018 в 09:11:45
Есть много факторов, увеличивающих время первоначального прогрева теплого пола и как правило первый нагрев всегда долго происходит, пока не прогреется стяжка основания на некоторое значение, тепло от кабеля не пойдет к поверхности пола. Также если быстрый съем тепла конвекцией с поверхности, то нужно значительное время, чтобы прогреть воздух в помещении. Короче говоря ждите, пока пол прогреется, потом температура в полу будет только поддерживаться или нагрев по расписанию будет происходить быстрее. Почему-то все забываем, что чаще всего установленная мощность теплого пола делается как комфортный теплый пол, в дополнение к существующему отоплению, а не вместо него. Когда включится отопление, то всё будет с теплым полом намного веселее.