Kuds
Kuds
Новичок

Регистрация: 11.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

30.03.2018 в 23:41:51

Строю систему отопления на базе настенного котла Бакси "Экофор 24 f". В его комплектации встроена группа безопасности : воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан. Надо ли в системе отопления установить ещё такие приборы ? Система двухтрубная, два этажа, армированный пропилен. Предполагаю в самой высокой точке системы, рядом с полотенцесушителем, установить воздухоотводчик. Что и где , если это необходимо, установить ещё из группы безопасности дополнительно к тому, что есть в котле? Спасибо за внимание к моему вопросу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138648

31.03.2018 в 00:36:34

расширительный бак. Инструкция у котла есть?

0
Kuds
Kuds
Новичок

Регистрация: 11.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

31.03.2018 в 00:53:52

Расширительный бак тоже есть в котле ( 6 литров). Для моей системы маловато.Объём системы 95 литров. Купил 10 литровый бак дополнительно. Вроде многовато, но меньшего объёма бака не было. Да посоветовали ... . Вопрос был ещё приборы группы безопасности нужны дополнительно к тому, что имеются в котле?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.03.2018 в 02:17:23

Kuds написал: дополнительно к тому, что имеются в котле?

Воздухоотводчики нужны в точках, где носитель идёт вертикально вниз. Обычно это обратка со второго этажа на первый. Самое простое сделать эту обратку на выходе из радиатора, который станет собирать этот воздух и выпускать через свой воздухоотводчик.

0
Kuds
Kuds
Новичок

Регистрация: 11.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

31.03.2018 в 06:27:22

Система будет двухтрубная, тупиковая .Два тупика на первом этаже и два на втором. На каждом радиаторе есть "кран Маевского".

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

31.03.2018 в 10:20:37

Kuds написал: Что и где , если это необходимо, установить ещё из группы безопасности дополнительно к тому, что есть в котле?

Ни чего больше не нужно. Воздухоотводчики есть на радиаторах. На полотенцесушителе, в зависимости от конструкции, бывает свой кран маевского. Автоматические воздухоотводчики, популярные в последнее время... Ну по мне так лишняя трата денег и сомнительный внешний вид. Крана маевского вполне достаточно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу