avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.03.2018 в 17:33:03

alexxbross написал: Квартира с 3 фазами. На одну фразу пока подключен только свет. Автомат легранд С10. Далее вводной 3-фазный автомат легранд С50.

И где на фотографии этот "автомат легранд С10"?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119136

31.03.2018 в 17:36:17

Скорее всего история закончится тем, что на одном из С63 просто не зажат провод :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.03.2018 в 17:45:07

Ixtim написал: Да какая же агрессия? Я вроде бы и совет адекватный дал...

Напомню Ваш адекватный ответ:

Ixtim написал: ну если сам разобраться не можешь - вызывай электрика!

Ixtim написал: Или религия не позволяет?

Каждому воздастся по делам его.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.03.2018 в 17:46:38

BV написал: Скорее всего история закончится тем, что на одном из С63 просто не зажат провод

То есть при при откл/выкл изменяется положение провода? А не выгорело, потому что маленькая нагрузка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.03.2018 в 17:48:35

BV написал: Скорее всего история закончится тем, что на одном из С63 просто не зажат провод :)

BV, Или изоляцию зачищали зубами :confused: Гадать можно до 2 пришествия Чубайса.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119136

31.03.2018 в 17:56:46

Rumato написал: Гадать можно до 2 пришествия Чубайса.

Как то по работе пересекался со спецом, который у Чубайса бесперебойники ставил. Там тоже жопорукие побывали - проложили кабель в земле недостаточного сечения - газон жалко - менять нельзя :) А бесперебойники - чтоб лампочки не моргали :D

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.04.2018 в 11:25:55

BV написал: Скорее всего история закончится тем, что на одном из С63 просто не зажат провод :)

Не исключаю и такой вариант, но мне больше импонирует гипотеза с плохим контактом в квартире, т.е. где-то в районе мифического С10. И ещё мне кажется, что стоит он не в фазе, а в нуле. Ещё имеются гипотезы?

0
sensey371
sensey371
Местный

Регистрация: 09.11.2014

Балашиха

Сообщений: 530

02.04.2018 в 20:47:56

Ещё гипотеза. Провод зажат ВМЕСТЕ с изоляцией. Такое тоже встречал в новостройках. Работа бысто-горе-монтажников. На ТДМ у меня нареканий отнюдь не больше, чем на АББ. А вместо последнего, по удобству монтажа, предпочту Легран.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17119

02.04.2018 в 20:50:42

sensey371, Ерунду не пишите про ТДМ/АВВ/Легран...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alpen
Alpen
Резидент

Регистрация: 21.12.2016

Оренбург

Сообщений: 5161

02.04.2018 в 21:08:22

Правильно ли я понял, включаете лампу и электричество вырубает, все три фазы, потом оставив выключатель лампы в положении включено, идете и переключаете автомат и электричество появляется, лампа загорается? Если так, то можно еще посмотреть выключатель лампы, может там с контактами чего, искрят к примеру.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

02.04.2018 в 21:22:06

MaSeVi написал: Ерунду не пишите про ТДМ/АВВ/Легран...

А в чем ерунда? Ну, что такое ТДМ я, естественно, не знаю, а принципиальной разницы между АВВ и Легран не вижу. Только, пожалуйста, тапками не закидывайте. Я, также как и sensey371, а также любой другой член этого коллектива, имею право на собственное, отличное от Вашего, мнение. Теперь для ТС. На мой взгляд, Вы уже получили исчерпывающие советы:

dokar написал: крышку снимите и контакты протяните элементарно. Отвёртка обязательно изолированная

BV написал: Возможно не зажат провод, вставлен мимо зажима, или плохой контакт в устройстве

BV написал: Скорее всего история закончится тем, что на одном из С63 просто не зажат провод

Alpen написал: можно еще посмотреть выключатель лампы, может там с контактами чего, искрят к примеру.

Попробуйте их выполнить. А то, что Вы не видите сработавший АВ еще ни о чем не говорит. Есть много АВ, у которых ручка при срабатывании практически не падает. От чего это зависит - не знаю. Давно принял как данность. Можно, прежде, чем передергивать АВ, проверить наличие фаз пробником.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу