Teoretic
Teoretic
Новичок

Регистрация: 29.03.2018

Москва

Сообщений: 17

03.04.2018 в 19:23:06

СтранникXXI, видимо будет смесь 1p и 2p. Меня чисто психологически напрягает ставить под УЗО 16а автоматы суммой 26а. Умом понимаю, что такого не будет, но то умом. Оно и сейчас не ровно защищено, но вероятность такой комбинации токов меньше все же.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.04.2018 в 19:28:56

Teoretic написал: жалеть может прийтись по соображениям ремонта или мощности?

По причине, что если ,проблема с проводкой, потеряете два прибора, запомните ,один стацприбор одна линия

{{post:6301577,Меня чисто психологически напрягает ставить под УЗО 16а автоматы суммой 26а. Умом понимаю, что такого не будет, но то умом.}} Расскажите, как вы хотите ,получить эти 25А :popcorn

0
Teoretic
Teoretic
Новичок

Регистрация: 29.03.2018

Москва

Сообщений: 17

03.04.2018 в 19:39:22

ebf, никак не хочу :) тоже думаю, что не получится. И тем не менее. В общем - повод подумать ещё. А вот с другой стороны вечный вопрос таких новичков как я - в ванну достаточно 30мА или 10 необходимо, ваше мнение? И второй вопрос - тогда на каждый кондей достаточно по с10?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.04.2018 в 19:43:16

Teoretic написал: в ванну достаточно 30мА или 10 необходимо, ваше мнение?

Моё, 30мА .

Teoretic написал: И второй вопрос - тогда на каждый кондей достаточно по с10?

Да нет,16А .В паспорте должно быть написано или на шильдике

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.04.2018 в 20:04:13

Teoretic написал: в ванну достаточно 30мА или 10 необходимо, ваше мнение?

30мА вполне достаточно. Собственно и ПУЭ велит не конкретно 10мА, а просто не более З0мА

0

Грубый, но справедливый

Teoretic
Teoretic
Новичок

Регистрация: 29.03.2018

Москва

Сообщений: 17

03.04.2018 в 20:06:25

ebf, нашёл первый попавшийся кондиционер, инструкцию по монтажу к нему и пожалуйста - вот тут, стр. 7, кабель 3х1.5, автомат на 10а. Сам думал, что 16 должно быть...

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16996

03.04.2018 в 20:08:05

Teoretic написал: ebf, нашёл первый попавшийся кондиционер, инструкцию по монтажу к нему и пожалуйста - вот тут, стр. 7, кабель 3х1.5, автомат на 10а. Сам думал, что 16 должно быть...

Teoretic, Надо к своим инструкциям смотреть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Teoretic
Teoretic
Новичок

Регистрация: 29.03.2018

Москва

Сообщений: 17

03.04.2018 в 20:08:47

Vadim 161, понято, значит можно дальше упрощать

0
Teoretic
Teoretic
Новичок

Регистрация: 29.03.2018

Москва

Сообщений: 17

03.04.2018 в 20:09:58

MaSeVi, это понятно. Я же не бегу сразу автоматы ставить. Просто интересно стало, бывает ли такое. Оказалось - бывает

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16996

03.04.2018 в 20:12:04

Teoretic, Около 600-700 Вт конд. кушают, вот и думайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.04.2018 в 20:20:11

Teoretic написал: ebf, никак не хочу :) тоже думаю, что не получится. И тем не менее. В общем - повод подумать ещё. А вот с другой стороны вечный вопрос таких новичков как я - в ванну достаточно 30мА или 10 необходимо, ваше мнение? И второй вопрос - тогда на каждый кондей достаточно по с10?

Teoretic, 10 мА имеет смысл только на бойлер, все таки прямой контакт человека с водой. Во всех остальных случаях 30 мА необходимо и достаточно.

0