Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
Новичок

Регистрация: 03.04.2018

Краснодар

Сообщений: 36

04.04.2018 в 18:06:51

genuimous, стоит диф автомат C32 на варочную. Сомневаюсь что проблема в варочной. Заземление же должно работать по принципу наименьшего сопротивления, соответственно вода бить током явно не должна.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

04.04.2018 в 18:14:04

Zelenaja_boroda, Дифф когда в последний раз тестили кнопкой.

0

Да, ни фига.

Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
Новичок

Регистрация: 03.04.2018

Краснодар

Сообщений: 36

04.04.2018 в 18:16:56

dokar, вчера, диф рабочий

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.04.2018 в 18:25:12

alex50 написал: электрик пошлёт!....к мастеру по плитам! на мой взгляд, какая то ёмкость на корпус прошивает!но УЗО должно было сработать!

alex50, Именно емкость? Есть хрустальный шар? :)

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

04.04.2018 в 18:39:10

Zelenaja_boroda написал: Заземление же должно работать по принципу наименьшего сопротивления, соответственно вода бить током явно не должна.

Это если оно рабочее.

0
Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
Новичок

Регистрация: 03.04.2018

Краснодар

Сообщений: 36

04.04.2018 в 19:12:25

genuimous, вот тут вопрос, если мерять напряжение между фазой и нулем, то примерно 230вольт, а если между нулем и землёй, то примерно 60 вольт, и если между фазой и нулем, то примерно 170вольт, если смотреть индикаторной отвёрткой, то светится и на фазе и чуть слабее на земле. Вот и вопрос отсюда, работает ли заземление? Если оно соединено с нулем и не работает, тогда почему светится индикатор на земле?

0
Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
Новичок

Регистрация: 03.04.2018

Краснодар

Сообщений: 36

04.04.2018 в 19:13:21

BV написал:

alex50 написал: электрик пошлёт!....к мастеру по плитам! на мой взгляд, какая то ёмкость на корпус прошивает!но УЗО должно было сработать!

alex50, Именно емкость? Есть хрустальный шар? :)

BV, увы нету))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.04.2018 в 19:19:47

Zelenaja_boroda написал: Вот и вопрос отсюда, работает ли заземление?

Скорее, оно тупо оторвано. Вам уже написал выше.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

04.04.2018 в 19:27:20

Zelenaja_boroda написал: Вот и вопрос отсюда, работает ли заземление?

Очевидно, не очень хорошо работает.

Zelenaja_boroda написал: Если оно соединено с нулем и не работает

Это вряд ли. Оно звонится что ли?

Zelenaja_boroda написал: тогда почему светится индикатор на земле?

Потому что там фаза или иная утечка, кэп : ) Видимо с вашей плиты, но для нее это скорее всего норма.

Вас бы больше беспокоило то что у вас двойная неисправность может быть. Почему бьется током вода? Вот и ходите меряйте все что меряется, авось и найдете чего.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2195

04.04.2018 в 19:41:36

а на других розетках то же самое?.. если нет, попробуй с другой точки заземлить!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

04.04.2018 в 20:17:00

genuimous написал: Потому что там фаза или иная утечка, кэп : )

Достаточно наводок. КЭП :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу