genuimous, стоит диф автомат C32 на варочную. Сомневаюсь что проблема в варочной. Заземление же должно работать по принципу наименьшего сопротивления, соответственно вода бить током явно не должна.
04.04.2018 в 18:06:51
genuimous, стоит диф автомат C32 на варочную. Сомневаюсь что проблема в варочной. Заземление же должно работать по принципу наименьшего сопротивления, соответственно вода бить током явно не должна.
04.04.2018 в 18:14:04
Zelenaja_boroda, Дифф когда в последний раз тестили кнопкой.
Да, ни фига.
04.04.2018 в 18:16:56
dokar, вчера, диф рабочий
04.04.2018 в 18:25:12
alex50 написал: электрик пошлёт!....к мастеру по плитам! на мой взгляд, какая то ёмкость на корпус прошивает!но УЗО должно было сработать!
alex50, Именно емкость? Есть хрустальный шар? :)
04.04.2018 в 18:39:10
Zelenaja_boroda написал: Заземление же должно работать по принципу наименьшего сопротивления, соответственно вода бить током явно не должна.
Это если оно рабочее.
04.04.2018 в 19:12:25
genuimous, вот тут вопрос, если мерять напряжение между фазой и нулем, то примерно 230вольт, а если между нулем и землёй, то примерно 60 вольт, и если между фазой и нулем, то примерно 170вольт, если смотреть индикаторной отвёрткой, то светится и на фазе и чуть слабее на земле. Вот и вопрос отсюда, работает ли заземление? Если оно соединено с нулем и не работает, тогда почему светится индикатор на земле?
04.04.2018 в 19:19:47
Zelenaja_boroda написал: Вот и вопрос отсюда, работает ли заземление?
Скорее, оно тупо оторвано. Вам уже написал выше.
04.04.2018 в 19:27:20
Zelenaja_boroda написал: Вот и вопрос отсюда, работает ли заземление?
Очевидно, не очень хорошо работает.
Zelenaja_boroda написал: Если оно соединено с нулем и не работает
Это вряд ли. Оно звонится что ли?
Zelenaja_boroda написал: тогда почему светится индикатор на земле?
Потому что там фаза или иная утечка, кэп : ) Видимо с вашей плиты, но для нее это скорее всего норма.
Вас бы больше беспокоило то что у вас двойная неисправность может быть. Почему бьется током вода? Вот и ходите меряйте все что меряется, авось и найдете чего.
04.04.2018 в 19:41:36
а на других розетках то же самое?.. если нет, попробуй с другой точки заземлить!
04.04.2018 в 20:17:00
genuimous написал: Потому что там фаза или иная утечка, кэп : )
Достаточно наводок. КЭП :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу