Zelenaja_boroda написал:
почему тогда если мерять напряжение между рабочим нулем и защитным то мультиметр показывает 60вольт, и если между фазой и защитным нулем, то 170? Получается же, что защитный ноль куда-то все же подключен?
В нормальном состоянии между рабочим и защитным нулями - ноль вольт. Между фазой и любым из нулей, понятное дело, 220-230-240В. В жизни, в зависимости от тока по рабочему нулю и расстояния до места разделения нулей, эти идеальные значения могут на вольт-пару-тройку отличаться.
Ваши же значения говорят о том, что третий провод не подключен к защитному нулю и на нём присутствует потенциал из-за утечки тока с фазы на корпус в варочной.