Вопрос был задан в соседней ветке, но я отвечу здесь.
GekaBU написал : Если не трудно объясните на пальцах, как может оказаться при отгорании нуля 300 В на корпусе при условии, если в квартиру заведено 220. О каком перекосе фаз было написано.
Рассмотрим схему подключения двух квартир:
Предположим, что в одной квартире включен электрочайник мощностью 2.2 кВт, ток 10 А, сопротивление 22 ома. Во второй квартире включен китайский блок питания, мощность 22 Вт, ток 0.1А, эквивалентное сопротивление 2200 ом.
Что произойдёт, если оборвать проводник, идущий от магистрального PEN к
шине PE? (тот, к которому направлена правая стрелочка от красной надписи "не менее 16мм2 AL)
Ток потечёт от одной фазы через резистор (чайник) 22 ома на свою шину N, затем на общую шину PE, но "не найдя там PEN" потечет на соседскую N, и через резистор 2200 ом (китайский БП) вернётся на другую фазу стояка.
Межфазное напряжение 380 поделится на нагрузках пропорционально их сопротивлениям, то есть на китайском блоке окажется почти 380 вольт, от чего он и перегорит (то есть увеличит своё сопротивление до бесконечности) и, возможно, подпалит свою квартиру. :( Заметим, что даже 10А автоматы не смогут защитить этот несчастный БП. :(
Току больше некуда будет стекать и напряжение на шине PE, а следовательно и на всех корпусах приборов с PE проводником, сравняется с фазным то есть составит 220В относительно PEN и соединённых с ним в подвале батарей, трубопроводов и тп.
Особо отмечу, что УЗО в СВОЕЙ квартире НЕ защищает от поражения током при этой аврии!!!
Что произойдёт, если оборвать сам магистральный PEN?
Всё аналогично уже рассмотренному случаю, но на "вывесившемся" участке окажется множество квартир и потребителей, хитро распределённых по фазам, сгорающих или включающихся\отключающихся поочерёдно и каждый раз изменяющих распределение токов. Если рассматривать обрвывы PEN в многоквартирном доме вплоть до ввода и СУП в подвале, то возможны и такие аварии, при которых напряжение на аварийном PE и корпусах приборов достигнет 380 вольт относительно трубопроводов.
В любом случае аварии такого рода ОЧЕНЬ опасны !!! Именно поэтому в обсуждениях всё время говорится не только о формальном соблюдениии 16мм2 сечения, но и о фактическом состоянии PEN и СУП, и о минимально грамотном обслуживающем персонале, о недоступности подвалов посторонним и тп.
Вы будете смеятся, но при написании этого поста я неудачно потянулся в рабочем кресле и спинка кресла отломилась в шарнирном креплении. :( Более подробные рисунки и расчёты я выложу в эту ветку после починки кресла :)