Jinnel
Jinnel
Новичок

Регистрация: 05.04.2018

Саратов

Сообщений: 1

05.04.2018 в 18:55:06

На одном УЗО сидят два Керхера. В режиме ожидания включены оба - все нормально, начинаем работать любым одним то же всё ОК, но при включении второго выбивает (не всегда) УЗО. Все прозвонил - в норме. УЗО менял, та же картина. До этого шесть лет проблем не было. Посоветуйте что сделать.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.04.2018 в 18:57:38

Jinnel написал: Посоветуйте что сделать.

Керхер отремонтировать или выбросить.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

05.04.2018 в 18:58:35

Jinnel написал: но при включении второго выбивает (не всегда)

Смотрите, в первую очередь, шнур питания этого девайса...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.04.2018 в 18:59:31

Jinnel написал: До этого шесть лет проблем не было.

Керхеры тоже 6 лет работают ? Опередили .

0

Да, ни фига.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

06.04.2018 в 21:18:19

Похоже, где-то есть дополнительная, небольшая, утечка. Это можно и нужно проверить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140088

06.04.2018 в 22:08:45

Допустим один Керхер утечка 20 ма, второй 10ма. С один нормально, с двумя - выше порога УЗО.

MaSeVi написал: Смотрите, в первую очередь, шнур питания этого девайса...

Нет, так как:

Jinnel написал: В режиме ожидания включены оба - все нормально,

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

06.04.2018 в 22:13:32

BV, Но 6 лет этого не было , Старение изоляции двигла ?

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140088

06.04.2018 в 22:24:46

dokar написал: BV, Но 6 лет этого не было , Старение изоляции двигла ?

dokar, И что? Все когда-то ломается. Понятия не имею где там и что там стало течь. Вариантов масса. Например, в одном Керхере штатная утечка в районе 3ма, а в другом стала побольше и плавающая. Если Керхер класс 1 то можно попробовать замер утечки по защитному проводу, если же класс 2, то нужны точные токовые клещи. Сначала измерения - потом уже лезть в насос, чтобы хотя бы знать какой из них ковырять первым

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

06.04.2018 в 22:29:55

BV, А что есть режим ожидания автор не пояснил

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140088

06.04.2018 в 22:31:32

MaSeVi написал: BV, А что есть режим ожидания автор не пояснил

MaSeVi, Как это не пояснил? Написал в первом сообщении.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

06.04.2018 в 22:39:04

MaSeVi написал: BV, А что есть режим ожидания автор не пояснил

MaSeVi, Там реле давления отвечает за это дело.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу