07.04.2018 в 20:12:01
Дэн написал: как определили что уклон большеват.
По второй фотке видно что 30мм на метр, а для пластика больше 20мм не делается.
Баш майсторът
07.04.2018 в 20:18:35
jekasus, Пункт 18.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» гласит:
«…безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.»