Аватар пользователя
RomOV

Местный

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 15:28:59

#6306511

Добрый день уважаемые форумчане. Перелопатив кучу информации, решил зарегистрироваться и задать вопрос, может кто то поможет с ответом. Студия в новостройке, собираю электрощит, автоматы EKF, стояли уже от застройщика, решил на них и делать. Водной щит Рубильник 63A (BH63/VN63) Автомат C63(BA47-100/VA47-100) УЗО 80А/100mA (ВД100/VD100) Планируется щит в квартире следующей компоновки 1) Рубильник 63А 2) УЗО 63/30 класс АС на розеточную группу, провод 3х2,5 ВВГнг, 3 автомата по 16А класс В. 2) УЗО 63/30 варочная панель и духовка, провод 3х4 ВВГнг, 2 автомата по 20А класс С. 3) УЗО 40/30 освещение, провод 3х1,5 ВВГнг, 4 автомата по 10А класс В. 4) Дифавтомат С16/30mA, розетки ванная, провод 3х2,5 ВВГнг Может кто проконсультирует, правильно ли подобрал компоновку, имеет право на жизнь такой щиток. Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

09.04.2018 в 15:33:57

#6306515

RomOV написал: 2) УЗО 63/30 класс АС на розеточную группу, провод 3х2,5 ВВГнг, 3 автомата по 16А класс В.

В новостройке смысл ставить автоматы с хар-кой B - нет. Ставьте С Розетки и свет лучше перемешать под 2 разных УЗО. Духовка под автомат 16А за глаза. Номинал до варочную зависит от её мощности. Все УЗО можно на 40А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.04.2018 в 15:34:30

#6306516

Мда... Экф в помойку. На электроплиту кабель 3×6, на духовку 3×2,5.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
RomOV

Местный

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 15:43:03

#6306519

Да кабеля раскиданы уже до точек, начитался инфы, взял 4 под дух и варку. Автоматы вот еще не брал, EKF от застройщика.

0
Аватар пользователя
RomOV

Местный

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 15:45:30

#6306521

RomOV написал: Добрый день уважаемые форумчане. Перелопатив кучу информации, решил зарегистрироваться и задать вопрос, может кто то поможет с ответом. Студия в новостройке, собираю электрощит, автоматы EKF, стояли уже от застройщика, решил на них и делать. Водной щит Рубильник 63A (BH63/VN63) Автомат C63(BA47-100/VA47-100) УЗО 80А/100mA (ВД100/VD100) Планируется щит в квартире следующей компоновки 1) Рубильник 63А 2) УЗО 63/30 класс АС на розеточную группу, провод 3х2,5 ВВГнг, 3 автомата по 16А класс В. 2) УЗО 63/30 варочная панель и духовка, провод 3х4 ВВГнг, 2 автомата по 20А класс С. 3) УЗО 40/30 освещение, провод 3х1,5 ВВГнг, 4 автомата по 10А класс В. 4) Дифавтомат С16/30mA, розетки ванная, провод 3х2,5 ВВГнг Может кто проконсультирует, правильно ли подобрал компоновку, имеет право на жизнь такой щиток. Заранее спасибо!

RomOV, Тоесть 40 узо не брать, раскидать все по 2ум 63? 2 на 10А добавить к розеточной группе и 2 на 10А к варке и духовке? И все автоматы поставить класса С?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

09.04.2018 в 15:48:35

#6306524

RomOV написал: Тоесть 40 узо не брать, раскидать все по 2ум 63

По каждое УЗО 63А часть С10 и часть С16.

RomOV написал: взял 4 под дух и варку

4 это что значит? Сечение?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
RomOV

Местный

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 15:49:00

#6306525

Vadim 161 написал: Мда... Экф в помойку. На электроплиту кабель 3×6, на духовку 3×2,5.

Vadim 161, По автоматам хотел конечно АВВ, но ценник меня очень не обрадовал, может придавить жабу и взять АВВ. Тогда так понимаю рубильник, и диф которые уже стоят в квартирном, на выброс. Вводной трогать как то не хочется, а в квартирном на данный момент Рубильник екф, диф и 16А

0
Аватар пользователя
RomOV

Местный

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 15:51:12

#6306527

MaSeVi написал:

RomOV написал: Тоесть 40 узо не брать, раскидать все по 2ум 63

По каждое УЗО 63А часть С10 и часть С16.

RomOV написал: взял 4 под дух и варку

4 это что значит? Сечение?...

MaSeVi, да 4 сечение кабеля.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

09.04.2018 в 15:58:26

#6306530

RomOV написал: да 4 сечение кабеля.

Вы выбрали модели варочной и духовой?

RomOV написал: может придавить жабу и взять АВВ

Обязательно жабу придавить. Все, на чём написано EKF - заменить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
RomOV

Местный

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 16:03:32

#6306536

MaSeVi написал:

RomOV написал: Тоесть 40 узо не брать, раскидать все по 2ум 63

По каждое УЗО 63А часть С10 и часть С16.

RomOV написал: взял 4 под дух и варку

4 это что значит? Сечение?...

MaSeVi, Там еще 20 автомат 2 штуки. Тоесть 63/30 узо 2 автомата 10А и 2 автомата 20А. Второе узо 63/30 три автомата 16А и два 10А. Я правильно понимаю.

0
Аватар пользователя
RomOV

Местный

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 16:08:12

#6306542

MaSeVi написал:

RomOV написал: да 4 сечение кабеля.

Вы выбрали модели варочной и духовой?

RomOV написал: может придавить жабу и взять АВВ

Обязательно жабу придавить. Все, на чём написано EKF - заменить...

MaSeVi, Духовой 2700вт, варка две камфорки на 3000 В подъездном щите я так понимаю тоже поменять?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.04.2018 в 16:11:24

#6306545

RomOV написал: но ценник меня очень не обрадовал

IEK или CHINT в таком случае берите, качество вполне себе прекрасное.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
RomOV

Местный

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 16:12:18

#6306546

Ребят, автоматы 4,5кА от АВВ, класс С такого достаточно? Или обязательно 6кА

0
Аватар пользователя
RomOV

Местный

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 16:14:43

#6306550

Vadim 161 написал:

RomOV написал: но ценник меня очень не обрадовал

IEK или CHINT в таком случае берите, качество вполне себе прекрасное.

Vadim 161, Я смотрел в сторону IEK, когда просматривал EKF. Но глядя на цену решил что иек дешевле, значит хуже) Хотя цена не всегда показатель.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.04.2018 в 16:15:30

#6306552

RomOV написал: Ребят, автоматы 4,5кА от АВВ, класс С такого достаточно?

Нормально, в идеале пром серию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу