Добрый день уважаемые форумчане. Перелопатив кучу информации, решил зарегистрироваться и задать вопрос, может кто то поможет с ответом. Студия в новостройке, собираю электрощит, автоматы EKF, стояли уже от застройщика, решил на них и делать. Водной щит Рубильник 63A (BH63/VN63) Автомат C63(BA47-100/VA47-100) УЗО 80А/100mA (ВД100/VD100) Планируется щит в квартире следующей компоновки 1) Рубильник 63А 2) УЗО 63/30 класс АС на розеточную группу, провод 3х2,5 ВВГнг, 3 автомата по 16А класс В. 2) УЗО 63/30 варочная панель и духовка, провод 3х4 ВВГнг, 2 автомата по 20А класс С. 3) УЗО 40/30 освещение, провод 3х1,5 ВВГнг, 4 автомата по 10А класс В. 4) Дифавтомат С16/30mA, розетки ванная, провод 3х2,5 ВВГнг Может кто проконсультирует, правильно ли подобрал компоновку, имеет право на жизнь такой щиток. Заранее спасибо!