09.04.2018 в 15:28:59
Добрый день уважаемые форумчане. Перелопатив кучу информации, решил зарегистрироваться и задать вопрос, может кто то поможет с ответом. Студия в новостройке, собираю электрощит, автоматы EKF, стояли уже от застройщика, решил на них и делать. Водной щит Рубильник 63A (BH63/VN63) Автомат C63(BA47-100/VA47-100) УЗО 80А/100mA (ВД100/VD100) Планируется щит в квартире следующей компоновки 1) Рубильник 63А 2) УЗО 63/30 класс АС на розеточную группу, провод 3х2,5 ВВГнг, 3 автомата по 16А класс В. 2) УЗО 63/30 варочная панель и духовка, провод 3х4 ВВГнг, 2 автомата по 20А класс С. 3) УЗО 40/30 освещение, провод 3х1,5 ВВГнг, 4 автомата по 10А класс В. 4) Дифавтомат С16/30mA, розетки ванная, провод 3х2,5 ВВГнг Может кто проконсультирует, правильно ли подобрал компоновку, имеет право на жизнь такой щиток. Заранее спасибо!
09.04.2018 в 15:33:57
RomOV написал: 2) УЗО 63/30 класс АС на розеточную группу, провод 3х2,5 ВВГнг, 3 автомата по 16А класс В.
В новостройке смысл ставить автоматы с хар-кой B - нет. Ставьте С Розетки и свет лучше перемешать под 2 разных УЗО. Духовка под автомат 16А за глаза. Номинал до варочную зависит от её мощности. Все УЗО можно на 40А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2018 в 15:34:30
Мда... Экф в помойку. На электроплиту кабель 3×6, на духовку 3×2,5.
Грубый, но справедливый
09.04.2018 в 15:43:03
Да кабеля раскиданы уже до точек, начитался инфы, взял 4 под дух и варку. Автоматы вот еще не брал, EKF от застройщика.
09.04.2018 в 15:45:30
RomOV написал: Добрый день уважаемые форумчане. Перелопатив кучу информации, решил зарегистрироваться и задать вопрос, может кто то поможет с ответом. Студия в новостройке, собираю электрощит, автоматы EKF, стояли уже от застройщика, решил на них и делать. Водной щит Рубильник 63A (BH63/VN63) Автомат C63(BA47-100/VA47-100) УЗО 80А/100mA (ВД100/VD100) Планируется щит в квартире следующей компоновки 1) Рубильник 63А 2) УЗО 63/30 класс АС на розеточную группу, провод 3х2,5 ВВГнг, 3 автомата по 16А класс В. 2) УЗО 63/30 варочная панель и духовка, провод 3х4 ВВГнг, 2 автомата по 20А класс С. 3) УЗО 40/30 освещение, провод 3х1,5 ВВГнг, 4 автомата по 10А класс В. 4) Дифавтомат С16/30mA, розетки ванная, провод 3х2,5 ВВГнг Может кто проконсультирует, правильно ли подобрал компоновку, имеет право на жизнь такой щиток. Заранее спасибо!
RomOV, Тоесть 40 узо не брать, раскидать все по 2ум 63? 2 на 10А добавить к розеточной группе и 2 на 10А к варке и духовке? И все автоматы поставить класса С?
09.04.2018 в 15:48:35
RomOV написал: Тоесть 40 узо не брать, раскидать все по 2ум 63
По каждое УЗО 63А часть С10 и часть С16.
RomOV написал: взял 4 под дух и варку
4 это что значит? Сечение?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2018 в 15:49:00
Vadim 161 написал: Мда... Экф в помойку. На электроплиту кабель 3×6, на духовку 3×2,5.
Vadim 161, По автоматам хотел конечно АВВ, но ценник меня очень не обрадовал, может придавить жабу и взять АВВ. Тогда так понимаю рубильник, и диф которые уже стоят в квартирном, на выброс. Вводной трогать как то не хочется, а в квартирном на данный момент Рубильник екф, диф и 16А
09.04.2018 в 15:58:26
RomOV написал: да 4 сечение кабеля.
Вы выбрали модели варочной и духовой?
RomOV написал: может придавить жабу и взять АВВ
Обязательно жабу придавить. Все, на чём написано EKF - заменить...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2018 в 16:03:32
MaSeVi написал:
RomOV написал: Тоесть 40 узо не брать, раскидать все по 2ум 63
По каждое УЗО 63А часть С10 и часть С16.
RomOV написал: взял 4 под дух и варку
4 это что значит? Сечение?...
MaSeVi, Там еще 20 автомат 2 штуки. Тоесть 63/30 узо 2 автомата 10А и 2 автомата 20А. Второе узо 63/30 три автомата 16А и два 10А. Я правильно понимаю.
09.04.2018 в 16:08:12
MaSeVi написал:
RomOV написал: да 4 сечение кабеля.
Вы выбрали модели варочной и духовой?
RomOV написал: может придавить жабу и взять АВВ
Обязательно жабу придавить. Все, на чём написано EKF - заменить...
MaSeVi, Духовой 2700вт, варка две камфорки на 3000 В подъездном щите я так понимаю тоже поменять?
09.04.2018 в 16:12:18
Ребят, автоматы 4,5кА от АВВ, класс С такого достаточно? Или обязательно 6кА
09.04.2018 в 16:14:43
Vadim 161 написал:
RomOV написал: но ценник меня очень не обрадовал
IEK или CHINT в таком случае берите, качество вполне себе прекрасное.
Vadim 161, Я смотрел в сторону IEK, когда просматривал EKF. Но глядя на цену решил что иек дешевле, значит хуже) Хотя цена не всегда показатель.