Добрый день уважаемые форумчане. Перелопатив кучу информации, решил зарегистрироваться и задать вопрос, может кто то поможет с ответом. Студия в новостройке, собираю электрощит, автоматы EKF, стояли уже от застройщика, решил на них и делать. Водной щит Рубильник 63A (BH63/VN63) Автомат C63(BA47-100/VA47-100) УЗО 80А/100mA (ВД100/VD100) Планируется щит в квартире следующей компоновки 1) Рубильник 63А 2) УЗО 63/30 класс АС на розеточную группу, провод 3х2,5 ВВГнг, 3 автомата по 16А класс В. 2) УЗО 63/30 варочная панель и духовка, провод 3х4 ВВГнг, 2 автомата по 20А класс С. 3) УЗО 40/30 освещение, провод 3х1,5 ВВГнг, 4 автомата по 10А класс В. 4) Дифавтомат С16/30mA, розетки ванная, провод 3х2,5 ВВГнг Может кто проконсультирует, правильно ли подобрал компоновку, имеет право на жизнь такой щиток. Заранее спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17359

09.04.2018 в 15:33:57

RomOV написал: 2) УЗО 63/30 класс АС на розеточную группу, провод 3х2,5 ВВГнг, 3 автомата по 16А класс В.

В новостройке смысл ставить автоматы с хар-кой B - нет. Ставьте С Розетки и свет лучше перемешать под 2 разных УЗО. Духовка под автомат 16А за глаза. Номинал до варочную зависит от её мощности. Все УЗО можно на 40А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.04.2018 в 15:34:30

Мда... Экф в помойку. На электроплиту кабель 3×6, на духовку 3×2,5.

0

Грубый, но справедливый

RomOV
RomOV
Новичок

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 15:43:03

Да кабеля раскиданы уже до точек, начитался инфы, взял 4 под дух и варку. Автоматы вот еще не брал, EKF от застройщика.

0
RomOV
RomOV
Новичок

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 15:45:30

RomOV написал: Добрый день уважаемые форумчане. Перелопатив кучу информации, решил зарегистрироваться и задать вопрос, может кто то поможет с ответом. Студия в новостройке, собираю электрощит, автоматы EKF, стояли уже от застройщика, решил на них и делать. Водной щит Рубильник 63A (BH63/VN63) Автомат C63(BA47-100/VA47-100) УЗО 80А/100mA (ВД100/VD100) Планируется щит в квартире следующей компоновки 1) Рубильник 63А 2) УЗО 63/30 класс АС на розеточную группу, провод 3х2,5 ВВГнг, 3 автомата по 16А класс В. 2) УЗО 63/30 варочная панель и духовка, провод 3х4 ВВГнг, 2 автомата по 20А класс С. 3) УЗО 40/30 освещение, провод 3х1,5 ВВГнг, 4 автомата по 10А класс В. 4) Дифавтомат С16/30mA, розетки ванная, провод 3х2,5 ВВГнг Может кто проконсультирует, правильно ли подобрал компоновку, имеет право на жизнь такой щиток. Заранее спасибо!

RomOV, Тоесть 40 узо не брать, раскидать все по 2ум 63? 2 на 10А добавить к розеточной группе и 2 на 10А к варке и духовке? И все автоматы поставить класса С?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17359

09.04.2018 в 15:48:35

RomOV написал: Тоесть 40 узо не брать, раскидать все по 2ум 63

По каждое УЗО 63А часть С10 и часть С16.

RomOV написал: взял 4 под дух и варку

4 это что значит? Сечение?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

RomOV
RomOV
Новичок

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 15:49:00

Vadim 161 написал: Мда... Экф в помойку. На электроплиту кабель 3×6, на духовку 3×2,5.

Vadim 161, По автоматам хотел конечно АВВ, но ценник меня очень не обрадовал, может придавить жабу и взять АВВ. Тогда так понимаю рубильник, и диф которые уже стоят в квартирном, на выброс. Вводной трогать как то не хочется, а в квартирном на данный момент Рубильник екф, диф и 16А

0
RomOV
RomOV
Новичок

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 15:51:12

MaSeVi написал:

RomOV написал: Тоесть 40 узо не брать, раскидать все по 2ум 63

По каждое УЗО 63А часть С10 и часть С16.

RomOV написал: взял 4 под дух и варку

4 это что значит? Сечение?...

MaSeVi, да 4 сечение кабеля.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17359

09.04.2018 в 15:58:26

RomOV написал: да 4 сечение кабеля.

Вы выбрали модели варочной и духовой?

RomOV написал: может придавить жабу и взять АВВ

Обязательно жабу придавить. Все, на чём написано EKF - заменить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

RomOV
RomOV
Новичок

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 16:03:32

MaSeVi написал:

RomOV написал: Тоесть 40 узо не брать, раскидать все по 2ум 63

По каждое УЗО 63А часть С10 и часть С16.

RomOV написал: взял 4 под дух и варку

4 это что значит? Сечение?...

MaSeVi, Там еще 20 автомат 2 штуки. Тоесть 63/30 узо 2 автомата 10А и 2 автомата 20А. Второе узо 63/30 три автомата 16А и два 10А. Я правильно понимаю.

0
RomOV
RomOV
Новичок

Регистрация: 09.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

09.04.2018 в 16:08:12

MaSeVi написал:

RomOV написал: да 4 сечение кабеля.

Вы выбрали модели варочной и духовой?

RomOV написал: может придавить жабу и взять АВВ

Обязательно жабу придавить. Все, на чём написано EKF - заменить...

MaSeVi, Духовой 2700вт, варка две камфорки на 3000 В подъездном щите я так понимаю тоже поменять?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу