Аватар пользователя
Tolstopuz

Местный

Регистрация: 22.12.2017

Москва

Сообщений: 14

09.04.2018 в 17:36:39

Добрый день!

Собираю себе щиток для 3к. квартиры

В подъезде на счетчике автомат Eaton 40А. Счетчик в двух метрах от двери. От счетчика до квартиры кабель 3х4мм кв Проводка по квартире: на розетки 3х2,5мм кв, на свет 2х1,5мм кв, Эл. духовка 3х4мм На УЗО планирую завести только стиралку и посудомойку.

Собственно что выбрать?

Вариант 1 (Legrand): УЗМ-51М 1шт Legrand DX3-ID УЗО 2P 40А 30МА-AC 1шт Legrand DX3-E АВ 1P 16А (С) 6000/6kA 6шт Legrand DX3-E АВ 1P 10А (С) 6000/6kA 5шт Legrand DX3-E АВ 1P 20А (С) 6000/6kA 1шт Итого ~7800руб

Вариант 2 (ABB): УЗМ-51М 1шт ABB F202 ABB F202AC УЗО 2P 40A 30mA (AC) 1шт ABB S201 АВ 1P 16A (B) 6kA 6шт ABB S201 АВ 1P 10A (B) 6kA 5шт ABB S201 АВ 1P 20A (B) 6kA 1шт Итого ~9000руб

Вариант 3 (Legrand): УЗМ-51М 1шт Legrand DX3-ID УЗО 2P 40А 30МА-AC 1шт Legrand DX3-E АВ 1P 16А (В) 6000/6kA 6шт Legrand DX3-E АВ 1P 10А (В) 6000/6kA 5шт Legrand DX3-E АВ 1P 20А (В) 6000/6kA 1шт Итого ~8500руб

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

09.04.2018 в 17:46:13

Tolstopuz написал: Эл. духовка 3х4мм

3х2.5 кв.мм достаточно и автомат не 20А, а 16А. Вариант 2 или 3. И плюс ещё одно УЗО...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.04.2018 в 17:48:22

Tolstopuz написал: От счетчика до квартиры кабель 3х4мм кв

3х6

Tolstopuz написал: Эл. духовка 3х4мм

Какая то экзотика или объединяете?

Tolstopuz написал: Собственно что выбрать?

Хагер, шнайдер не рассматриваете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Tolstopuz

Местный

Регистрация: 22.12.2017

Москва

Сообщений: 14

09.04.2018 в 17:49:54

MaSeVi написал:

Tolstopuz написал: Эл. духовка 3х4мм

3х2.5 кв.мм достаточно и автомат не 20А, а 16А. Вариант 2 или 3. И плюс ещё одно УЗО...

MaSeVi, На кухню с духовкой кабель прокинут уже несколько лет как. так что 3х4 остаётся. Чем плох вариант 1?

И куда советуете вторую УЗО и какую?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.04.2018 в 17:51:20

Tolstopuz написал: От счетчика до квартиры кабель 3х4мм кв

Не менее 6мм2 !

Зачем аж 5 автоматов 10А ? Как справедливо заметил MaSeVi, пихать столько линий под одно УЗО - маразм. Еще одно добавить, а лучше два.

Я за Легранд, с ABB не работаю, и собственно желания никогда не имел.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.04.2018 в 17:52:17

Tolstopuz написал: И куда советуете вторую УЗО и какую?

Равномерно раскинуть все линии под обоими УЗО, на 40А 30мА.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

09.04.2018 в 17:55:32

Tolstopuz написал: Чем плох вариант 1?

У Вас наверняка старый жилой фонд, нет?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Tolstopuz

Местный

Регистрация: 22.12.2017

Москва

Сообщений: 14

09.04.2018 в 17:58:44

megrad написал: 3х6

к сожалению до счетчика уже как есть 3х4 :(

megrad написал: Какая то экзотика или объединяете?

Да там с духовкой подцеплено еще несколько розеток с мелочевкой, микроволновка, холодильник и т.д.

megrad написал: Хагер, шнайдер не рассматриваете?

Про Шнейдер думал изначально. Подбирал серию Домовой, но в процессе благодаря маркетингу и хотелкам аппетиты начали расти. А там где хочу заказывать - серия Acti9 iC60N выходи дороже ABB.

Hager не рассматривал.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.04.2018 в 17:59:04

Tolstopuz, Вариант 1. И только попробуйте меня не послушаться!

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.04.2018 в 18:10:00

Tolstopuz написал: к сожалению до счетчика уже как есть 3х4 :(

Там это еще не смертельно, ибо длинна маленькая, а в квартиру вводной кабель 3x6 нужен !

Tolstopuz написал: Hager не рассматривал.

Зря.

Rumato написал: И только попробуйте меня не послушаться!

:D

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Tolstopuz

Местный

Регистрация: 22.12.2017

Москва

Сообщений: 14

09.04.2018 в 18:12:57

Vadim 161 написал: Зачем аж 5 автоматов 10А

Тут есть проблема - в свое время недоглядел и в одной из спален строители запихнули в розетки кабель 3х1,5 :( По этому и планирую на ту комнату ставить 10А. Еще один 10А автомат планировал поставить на сигналку.

А УЗО не все автоматы, а только на две отдельно выделенных ветки под стиралку и посудомойку.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.04.2018 в 18:16:27

Tolstopuz написал: А УЗО не все автоматы, а только на две отдельно выделенных ветки под стиралку и посудомойку.

Кто вам такой идиотизм насоветовал ??? УЗО должны быть защищены как минимум все розеточные линии ! А лучше, чтобы абсолютно все линии, ну кроме сигналки.

Вот вам пример правильной схемы.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Tolstopuz

Местный

Регистрация: 22.12.2017

Москва

Сообщений: 14

09.04.2018 в 18:22:21

MaSeVi написал:

Tolstopuz написал: Чем плох вариант 1?

У Вас наверняка старый жилой фонд, нет?...

MaSeVi, угу, 27 лет дому если это важно :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.04.2018 в 18:24:06

Vadim 161 написал: Вот вам пример правильной схемы.

Она была бы более правильная и если бы для стиралки и розетки,не было бы отдельного УЗО :) Подумайте над этим .Без обид :)

0
Аватар пользователя
Tolstopuz

Местный

Регистрация: 22.12.2017

Москва

Сообщений: 14

09.04.2018 в 18:38:10

ebf написал:

Vadim 161 написал: Вот вам пример правильной схемы.

Она была бы более правильная и если бы для стиралки и розетки,не было бы отдельного УЗО :) Подумайте над этим .Без обид :)

ebf, Для несведущих разъясните пожалуйста. Как надо?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу