Tolstopuz написал: А УЗО не все автоматы, а только на две отдельно выделенных ветки под стиралку и посудомойку.

Кто вам такой идиотизм насоветовал ??? УЗО должны быть защищены как минимум все розеточные линии ! А лучше, чтобы абсолютно все линии, ну кроме сигналки.

Вот вам пример правильной схемы.

0

Грубый, но справедливый

Tolstopuz
Tolstopuz
Новичок

Регистрация: 22.12.2017

Москва

Сообщений: 14

09.04.2018 в 18:22:21

MaSeVi написал:

Tolstopuz написал: Чем плох вариант 1?

У Вас наверняка старый жилой фонд, нет?...

MaSeVi, угу, 27 лет дому если это важно :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.04.2018 в 18:24:06

Vadim 161 написал: Вот вам пример правильной схемы.

Она была бы более правильная и если бы для стиралки и розетки,не было бы отдельного УЗО :) Подумайте над этим .Без обид :)

0
Tolstopuz
Tolstopuz
Новичок

Регистрация: 22.12.2017

Москва

Сообщений: 14

09.04.2018 в 18:38:10

ebf написал:

Vadim 161 написал: Вот вам пример правильной схемы.

Она была бы более правильная и если бы для стиралки и розетки,не было бы отдельного УЗО :) Подумайте над этим .Без обид :)

ebf, Для несведущих разъясните пожалуйста. Как надо?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.04.2018 в 18:41:00

Tolstopuz, Я не понял, что за разговоры? Я сказал что нужно делать!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.04.2018 в 18:43:17

Tolstopuz написал: Да там с духовкой подцеплено еще несколько розеток с мелочевкой, микроволновка, холодильник и т.д.

Зря, рассмотрите тогда ИЭК.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.04.2018 в 18:43:17

Tolstopuz написал:

ebf написал:

Vadim 161 написал: Вот вам пример правильной схемы.

Она была бы более правильная и если бы для стиралки и розетки,не было бы отдельного УЗО :) Подумайте над этим .Без обид :)

ebf, Для несведущих разъясните пожалуйста. Как надо?

Tolstopuz, Схема Vadim 161 нормальная, но я бы стиралку и розетку ,поставил бы под другие УЗО и осталось бы в схеме 2 УЗО

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.04.2018 в 18:47:54

ebf написал: если бы для стиралки и розетки,не было бы отдельного УЗО :) Подумайте над этим .Без обид :)

Конечно, его безболезненно можно убрать. Но т.к. особых ограничений в бюджете у меня не было, появилось третье УЗО, а что-то менять невозможно, щит этот уже давно функционирует :)

ebf написал: поставил бы под другие УЗО и осталось бы в схеме 2 УЗО

Делал не большую трешку намедни, примерно так и вышло, 2 УЗО и 10 линий.

0

Грубый, но справедливый

Tolstopuz
Tolstopuz
Новичок

Регистрация: 22.12.2017

Москва

Сообщений: 14

09.04.2018 в 18:53:59

Уже трое товарищей в этом топике советуют ставить от счетчика до квартиры другой кабель, не менее 3х6мм Так ли это критично? Поменять провод сейчас теоретически я могу, но из-за графика работ по ремонту за срочность мне это обойдется в 4000-5000руб. Но если вопрос безопасности стоит ребром то переделывать конечно придется :( Делать или нет? Если менять то на какой?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17240

09.04.2018 в 18:59:20

Tolstopuz, Менять. Дом с газом, больше 32А точно нельзя...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Tolstopuz
Tolstopuz
Новичок

Регистрация: 22.12.2017

Москва

Сообщений: 14

09.04.2018 в 19:07:19

MaSeVi написал: Tolstopuz, Менять. Дом с газом, больше 32А точно нельзя...

MaSeVi, это вы про автомат или про кабель?